PDA

Просмотр полной версии : ТРМ132М, дискретный вход С5



oookvk
24.12.2012, 21:53
случайно обратил внимание на функциональную схему ТРМ132М на сайте. дискретный вход С5 подписан "пожар". в руководстве в описании С5 - датчик работы насосов отопления, а в функциональной схеме опять "пожар". что такое "пожар" и на что он влияет?

G.Mark
25.12.2012, 09:00
На сайте опечатка. В руководстве указана правильная информация. С5 - датчик давления в контуре отопления.

oookvk
26.12.2012, 08:21
На сайте опечатка. В руководстве указана правильная информация. С5 - датчик давления в контуре отопления.

в руководстве - в функциональной схеме - та же беда.

Фадеева Надежда
27.12.2012, 12:17
Здравствуйте. Приносим свои извинения, в ближайшее время опечатка в документации будет исправлена.