PDA

Просмотр полной версии : климатические установки



princesska21
12.10.2012, 14:34
в нашем отделе требуется по компьютеру отслеживать состояние 33 климатических установок, оснащенных регуляторами- либо термодат16E3, либо овен трм202

Что можно использовать в качестве концентратора сети rs 485 чтобы потом передать данные в комп по езернету?
Какой нужен opc-драйвер?
Заранее спасибо...

SBER
13.10.2012, 00:49
Развязка звезда? Если да, то сколько концов приходит на концентратор?

princesska21
13.10.2012, 09:04
33 прибора нужно объединить...сигнал от трм202 и термодат вроде бы одинаковый, значит их можно объединять?

capzap
13.10.2012, 09:07
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9854 это читали?

princesska21
13.10.2012, 09:12
читали, "сеть rs485 не поддерживает подключение звездой т.е на клеммы прибора мастера нельзя подключать 2 и более прибора"
а что использовать на роль мастера?

capzap
13.10.2012, 09:13
ну раз на ПК собираете информацию, значит он и будет мастером

SBER
13.10.2012, 09:38
Если у вас звезда на 33 конца то только так:
http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/

А потом по езернету заводите куда хотите.

princesska21
13.10.2012, 09:56
спасибо ,как раз то что было нужно, надеюсь найдется орс-сервер, поддерживающий это устройство
(Если правильно поняла.. нужно на комп установить орс-сервер, в нем указывается путь к файлу конфигурации прибора, да? и этим прибором указывается этот преобразователь. Потом создаются переменные, и с ними уже работает скада..)

SBER
13.10.2012, 13:42
Пошарьте по сайту у них там были примеры реализации. Modbus TCP поддерживают большинство opc. Тут надо исходить от скады, которой планируете пользоваться, они обычно со своими opc идут.

princesska21
13.10.2012, 14:25
SBER, capzap, спасибо, будем разбираться

capzap
13.10.2012, 14:48
если с финансированием проблем нет, я бы приобрел плк, который бы опрашивал значимую часть трм, оставшиеся трм-ки опрашивала бы сама скада, которая же имела бы связь с плк чтоб собрать принятую им информацию. Просто скада все же не контроллер

IVM
13.10.2012, 15:33
в нашем отделе требуется по компьютеру отслеживать состояние 33 климатических установок, оснащенных регуляторами- либо термодат16E3, либо овен трм202

Что можно использовать в качестве концентратора сети rs 485 чтобы потом передать данные в комп по езернету?
Какой нужен opc-драйвер?
Заранее спасибо...
А что климатических установки находятся не в одном помещении ?

princesska21
15.02.2013, 09:09
в одном, зал 9 м на 24 м,сеть только сейчас будут прокладывать

Если у вас звезда на 33 конца то только так:
http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/

у нас вместо этого начальник решил купить ac4, и подключить все приборы звездой чтобы не заморачиваться, кто-нибудь знает, на практике на таких расстояниях это заработает? просто прежде чем делать надо знать наверняка

IVM
15.02.2013, 09:48
в одном, зал 9 м на 24 м,сеть только сейчас будут прокладывать

у нас вместо этого начальник решил купить ac4, и подключить все приборы звездой чтобы не заморачиваться, кто-нибудь знает, на практике на таких расстояниях это заработает? просто прежде чем делать надо знать наверняка
Неуч и скряга Ваш начальник, но Вы не расстраивайтесь, такие сейчас сплошь и рядом.

Николаев Андрей
15.02.2013, 10:11
Звездой RS485 не очень работает... Может, но возможны любые глюки.
Преобразователи многопортовые сейчас не много стоят. Есть, которые прям в PCI устанавливаются в ПК.

lara197a
15.02.2013, 12:49
Лучше поставить ПЛК 110-30.
Для связи с устройствами могу посоветовать радиомодем с прозрачным протоколом. Оч. дешево. Любая топология. в. т.ч все видят всех.
но это в личку.