PDA

Просмотр полной версии : САУ-М7Е и контактный датчик



Andrew_Stranger
02.10.2012, 17:30
Доброго времени суток.
Подскажите, может кто сталкивался с работой САУ-М7Е в паре с поплавковым датчиком(на герконах).
Пытался перемычками иммитировать датчик, но прибор не работает в режиме с гистерезисом. С кондуктометрическим типом датчиком все функционирует. Перемычку чувствительности ставил по инструкции в первое положение.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.

Зоя
03.10.2012, 08:18
Здравствуйте,
Какое положение перемычек выставлено на коммутаторе К2 ?
Поплавковые датчики нашего производства?

Andrew_Stranger
03.10.2012, 09:49
Добрый день.
Поплавковый датчик иммитирую перемычкой.
На коммутаторе К2 положение перемычек 2 и 4.

Зоя
03.10.2012, 10:21
Тогда подробно расскажите, как Вы устанавливаете перемычки.
Как я понимаю вода самотеком поступает в резервуар, и её нужно откачивать по гистерезисному закону.
Эмитирует заполнение резервуара, т.е. замыкаем 1 и 2 клеммы прибора (заполнен нижний уровень), далее ставим ещё одну перемычку на 1 и 3 (заполнен средний уровень) в этот момент прибор должен включить выходное реле (засветится светодиод РАБОТА и замкнутся контакты на клеммах7,8).
Теперь проверяем отключение насоса, снимаем перемычку с клемм 1 и 3, светодиод "Работа" должен погаснуть.

Andrew_Stranger
03.10.2012, 10:43
То что вы описываете я уже делал, но таким способом вы как раз иммитируете кондуктометрический датчик. На герконовом датчике может быть замкнут только один контакт в зависимости от положения поплавка.

Зоя
03.10.2012, 11:02
И? Вам нужно поставить 2 поплавка, на нижний и средний уровень. Подключаете Вы их к САУ-М7Е как и кондуктометрические датчики клеммы 1,2 и 1,3. При заполнении емкости у Вас сначала замкнется геркон на нижнем уровне, а потом геркон на среднем уровне.

Andrew_Stranger
03.10.2012, 11:55
Все дело в том, что когда поплавок пройдет выше нижнего уровня геркон "нижнего уровня" разомкнется и не даст включить реле работы. В этом и отличие герконого датчика от кондуктометрического, в котором цепь нижнего уровня не размыкается при наполнении.

Зоя
03.10.2012, 12:05
Возможно, мы говорим о разных поплавковых датчиках. В датчике нашего производства, поплавок наполнен воздухом, и при заполнении емкости, поплавок всплывает до упорной шайбы, при этом геркон замыкается. Вода идет выше, затапливает датчик полностью, но за счет силы Архимеда датчик не опускается, а также остается в верхнем положении и геркон замкнут.

Andrew_Stranger
03.10.2012, 12:29
Все разобрался. Мы с Вами говорили о разных датчиках. Я предполагал, что можно использовать один "длинный " датчик, с двумя и более герконами. В вашем варианте надо использовать два различных датчика.
Большое спасибо. Правда было бы неплохо включить это в фунционал прибора.

Зоя
03.10.2012, 12:50
Думаю, на базе САУ-М7Е вряд ли возможна данная доработка, но идею мы поняли.