Просмотр полной версии : плк110 и пчв abb 355
Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.
по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление
по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление
Я их разделил, сигнал на запуск с клемника идет, а задание - модбас.
Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.Параметр 1103 правильно установили в 8?
Ну и адрес задали 1, а не 2?
1103 - 8, 1101-1, адрес - 1. Единственное,-что смущает при не работающем частотнике лампочки rx, tx мигают, а при включении частотника (в любом режиме) rx светится непрерывно, а tx мигает.
Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?
Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.
Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?
Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.
Задание по букварю 40002 регистром идет. Реально 1?
Да. 3-я функция для чтения, 1 адрес в адресном пространстве.
Процесс пошел, не ясно только в чем у него задание измеряется. Зависимость нелинейная получается.
lara197a
26.08.2012, 19:23
У ПЧ обычно задание в каком-то др. виде. К примеру 50 Гц, это во внутреннем представлении
2000 или 4000 или 5000.
Если зависимость не линейная, может это какой нибудь PIC формат с плавающей запятой, который могли обрезать до 2-3 байт.
В инструкции-то, что написано?
У ПЧ обычно задание в каком-то др. виде. К примеру 50 Гц, это во внутреннем представлении
2000 или 4000 или 5000.Угу. Иногда еще и суммированием фиксированной уставки.
Впрочем, работа пошла, частотник АББ шный. Так что тут можно прекращать.
Только я бы разбирался не через контроллер, а отдельной программой с ПК.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot