Здравствуйте. Уважаемая техподдержка мне не отвечает, решил спросить на форуме.
Мы отправили произведенный нами станок с установленным в нем контроллером ПЛК110-220.32.P-L заказчику. Станок был проверен на работоспособность в нашей организации, качество монтажа не проверялось; станок работал. При монтаже станка у заказчика станок также работал (примерно неделю). Недавно заказчик прислал претензию с тем что вышел из строя один из входов контроллера, это определил их работник, который также сказал, что на тубмлер, через который подается сигнал на вход, была обнаружена фаза 220В. Таким образом, контроллер работал в течение недели, когда на одном из его входов оказывалась фаза 220В. Вопрос: возможно ли это?
PS: 0 и S/S соединены, на входы подавалось +24В от встроенного БП контроллера.
PPS: контроллер пришел, при вскрытии обнаружился сгревший резистор на входе, оптрон визуально целый.

lara197a
24.08.2012, 09:37
В нашей стране все возможно. Но производитель здесь не виновен. Это к мужикам монтировавшим станок.

IVM
24.08.2012, 09:43
Здравствуйте. Уважаемая техподдержка мне не отвечает, решил спросить на форуме.
Мы отправили произведенный нами станок с установленным в нем контроллером ПЛК110-220.32.P-L заказчику. Станок был проверен на работоспособность в нашей организации, качество монтажа не проверялось; станок работал. При монтаже станка у заказчика станок также работал (примерно неделю). Недавно заказчик прислал претензию с тем что вышел из строя один из входов контроллера, это определил их работник, который также сказал, что на тубмлер, через который подается сигнал на вход, была обнаружена фаза 220В. Таким образом, контроллер работал в течение недели, когда на одном из его входов оказывалась фаза 220В. Вопрос: возможно ли это?
PS: 0 и S/S соединены, на входы подавалось +24В от встроенного БП контроллера.
PPS: контроллер пришел, при вскрытии обнаружился сгревший резистор на входе, оптрон визуально целый.
Возможно, вход сгорел при первом включении тумблера, а тумблер первый раз включили у заказчика. Вывод: монтаж надо проверять, также надо присутствовать при пуске оборудования у заказчика. Предъявлять претензии “ОВЕН” бесполезно. Если обуглился резистор, значит на вход попало повышенное напряжение.

capzap
24.08.2012, 10:00
:) a я бы радовался что сименс не поставили заказчику. Дорогая перепайка резистора получилась бы

nestor
24.08.2012, 10:30
Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?

IVM
24.08.2012, 11:09
Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?
Не может. Как подали первый раз 220В, так и кирдык входу.

nestor
24.08.2012, 13:14
может опрос устроить?) боюсь начальник доверится толко мнению техподдержки, а она молчит.

IVM
24.08.2012, 13:38
может опрос устроить?) боюсь начальник доверится толко мнению техподдержки, а она молчит.
Техподдержка тут не причем, Вы сами виноваты. Если Вам нужен документ с печатью и подписью, напишите в “ОВЕН” официальное письмо и отправьте его вместе с ПЛК. Боюсь, что ответ для Вас будет неутешительный. Ну да ничего, nestor, в следующий раз будете умнее.

SBER
24.08.2012, 15:18
:) a я бы радовался что сименс не поставили заказчику. Дорогая перепайка резистора получилась бы

А в чем разница?

SBER
24.08.2012, 15:23
Это всё понятно) вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?

Теоретически может, если фаза пришла через КЗ и быстро отрубилась автоматом. Практически наблюдал такое только на шнайдере там резистор на 2Вт, на овене ЕМНИП 0.25.

IVM
24.08.2012, 15:26
А в чем разница?
В расходах на ремонт.

SBER
24.08.2012, 15:29
В расходах на ремонт.
У овена резисторы за 5 рублей, а у сименса за 15?

IVM
24.08.2012, 15:36
У овена резисторы за 5 рублей, а у сименса за 15?
Если ремонт производить самостоятельно, то да, а если отправлять в СЦ, то нет. Возможно сгорел не только резистор.

Alex_rem
28.08.2012, 09:49
Здравствуйте!

Сообщение от nestor
.....вопрос то был в том, может ли вход сгореть НЕ с первого раза?
Не может. Вход сгорел при первом подключении к нему фазы.
Могу предположить, что тумблер замыкался только у вас и потом не использовался, либо его впервые замкнули в процессе эксплуатации оборудования.
Если необходим акт, присылайте контроллер в сервисный центр ОВЕН.