Вход

Просмотр полной версии : Проблемы с ПМ01



llx89
15.08.2012, 03:15
Добрый день!

Уже попался третий модем ПМ01 который не отвечает никакие команды компьютера. Модемы новые. Причем сам модемы сеть GSM видят (судя по индикаторам) и регистрируется в ней. Но ни на какие команды не отвечает. Можно ли как нибудь их оживить?

Предвидя вопросы сразу оговорюсь:

Модемы подсоединяли и по разъему Х2 и по Х1.
По Х2 соединялись кабелем КС7. Нормально работающие модему по этому кабелю отвечают в лет.

С ув. Вячеслав

capzap
15.08.2012, 06:54
во первых, если разные скорости с обоих концов то ответов на запрос Вы и неувидите никогда (а Вы почему то не выкладываете свои настройки)
Во вторых есть еще Х3 куда можно подключить 485 и 232 интерфейсы, если и там не будет связи, тогда можно будет локализовать причину

Александр Ч.
15.08.2012, 08:06
ПМ01 нормально работает с ПК через кабель КС7 и с Гипертерминалом и с Лектусом. Для управления модемами последних серий через Гипертерминал используйте только заглавные буквы.

capzap
15.08.2012, 09:56
то что неотвечающие показывают регистрацию в сети этого мало, как себя ведут светодиоды приема-передачи про отправке команд? По поводу заглавных букв это ерунда, если на одних проходят значит и на других будут работать, нельзя только перемешивать

Рабиндранат
15.08.2012, 11:29
то что неотвечающие показывают регистрацию в сети этого мало, как себя ведут светодиоды приема-передачи про отправке команд? По поводу заглавных букв это ерунда, если на одних проходят значит и на других будут работать, нельзя только перемешивать

Погодите, если же стоит автоопределение скорости на модеме, то с маленькими буквами работать ничего не будет.
Только большие. Только хардкор.

capzap
15.08.2012, 12:10
у меня работает с любыми буквами и кто сказал что стоит скорость 0, может когда тестировали на производстве поставили другую скорость да еще и сохранили, а обратно не перевели, вот и могут возникнуть проблемы со связью

llx89
17.08.2012, 01:52
Уже диспетчеризированно хренова туча объектов. Так что не новички! Прежде отрепетировать скорость нужно соединиться с модемом и выставить эту скорость. Насчет заглавных букв - это забавно, но тем не менее прокатило. Соединили с компом выставили скорость на обоих модемах. Тот что стоит на объекте трубку подымает, но передавать ни чего не хочет. Плюнули на фиг поставили старые модемы (те же ПМ) но которые отвечали на маленькие буквы)))), все пошло поехало.

Вопрос к специалистам ОВЕНА: Почему модем отвечает только на заглавные буквы. Любые модемы siemens, wavecom, ancom и т.д. им всем по барабану каким шрифтом. Да и первые модемы ПМ были такие же. А здесь что за прикол?

Рабиндранат
17.08.2012, 09:48
Ну, у этих, скорее всего, стоит автоматическое определение скорости (даже где-то писали об этом), посему нужно вводить команды большими буквами. Можно установить скорость с помощью AT+IPR=
Тогда модем будет отвечать и на маленькие буквы. Воот.
А почему с автоопределением только на большие, это, конечно, вопрос интересный.

Евгений Сергеевич
17.08.2012, 12:09
Новые модемы после определения скорости или если она задана изначально так же реагирует на маленькие буквы.

при автоопределение скорости модем реагирует только на команду AT, написанную заглавными буквами, это следует из описания самого модуля.

а вот почему после установки скорости данные не передаются это странно.
уточню ситуацию: скорость задана и сохранена в памяти модема, индикаторы отображают передачу данных но реально в порт ничего не передается, так?

vgenn
23.08.2012, 09:27
Новые модемы после определения скорости или если она задана изначально так же реагирует на маленькие буквы.

при автоопределение скорости модем реагирует только на команду AT, написанную заглавными буквами, это следует из описания самого модуля.

а вот почему после установки скорости данные не передаются это странно.
уточню ситуацию: скорость задана и сохранена в памяти модема, индикаторы отображают передачу данных но реально в порт ничего не передается, так?

Вот у меня сейчас подобная ситуация - модем ПМ01-220.В подключен через АС4, соединяюсь с ним через Pytty, набираю команды - на экране ничего нет, но при наборе активно мигают - TXD и RXD

lara197a
23.08.2012, 10:29
Вам "Эхо" нужно включить
ATE1-вкл
ATE0-выкл

vgenn
23.08.2012, 10:32
Вам "Эхо" нужно включить
ATE1-вкл
ATE0-выкл

набирал... не проходит...
тем более после снятия и подачи питания наверно Эхо должно включаться обратно?

YuriBel
23.08.2012, 14:14
Вам "Эхо" нужно включить


Судя по тому, что подключается модем через АС4, используется RS485. Поэтому эхо нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, причем это должно былоо быть сделано с завода. (стр 15 РЭ).

Так что дело в чем-то другом.

vgenn
24.08.2012, 10:32
Судя по тому, что подключается модем через АС4, используется RS485. Поэтому эхо нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, причем это должно былоо быть сделано с завода. (стр 15 РЭ).

Так что дело в чем-то другом.

произвел принудительный перезапуск внутреннего модуля, (контакты 1 и 2 соединителя Х3), еще раз протянул провода на клеммнике Х1, не знаю что помогло, но заработал (через терминал)...

anowice
05.09.2012, 01:03
Новые модемы уже на чипе sim900, команда AT+GGMR показывает. Старые модемы при включении выдавали строку "Call Ready" а теперь такой нет. Как правильно определять, что модем включился и готов?

capzap
05.09.2012, 06:01
Новые модемы уже на чипе sim900, команда AT+GGMR показывает. Старые модемы при включении выдавали строку "Call Ready" а теперь такой нет. Как правильно определять, что модем включился и готов?

изучите назначение команд CREG и CPAS