добрый день. возник ряд вопросов относительно регулятора ТРМ501.
регулятор работает в паре с термопарой ДТПК021-1.2/1.5

после изучения руководства к регулятору и его тестирования появились вопросы:
1) на регуляторе в режиме тестирования был установлен гистерезис равный 1. температура регулирования 50 градусов.
я предполагал что регулятор будет работать вот как: нагрев до 51 градуса, далее реле отключает нагреватель и идет охлаждение до 49 градусов после чего следует включение реле регулятора.
но происходит все несколько иначе: нагрев до 51 градуса, срабатывание реле и отключение нагрузки и охлаждение до 48 градусов после чего реле срабатывает.

вопрос, почему нижний порог срабатывания 48градусов вместо 49?

2)при включении регулятора в сеть после появления на циферблате трех нулей 000 следует появление кода датчика подключенного к регулятору.
в руководстве регулятора на странице 47 есть таблица характеристики датчиков в которой для хромель-алюмелевой термопары код указан 05,
у меня же высвечивается код d04 как я понимаю - 04, соответствующий термопаре из хромель - копеля. или я что-то не так понимаю?

п.с. термопару покупали новую, и я сам ее распечатывал

Зоя
30.07.2012, 13:57
Здравствуйте,

В ТРМ501 трехразрядный индикатор, он не отображает десятые доли. Так как гистерезис у Вас задан 1 град С, то включение происходит при 48,9 град С. Отключается прибор при 51,1 град С.

В ТРМ501 универсальный вход, Вы сами должны настроить прибор на работу с хромель-алюмелевой термопарой, для этого нужно зайти в программирование и задать параметр tin=05.

12345
30.07.2012, 14:11
Зоя, спасибо Вам за ответ
все правильно, информацию по установке кода датчика к своему стыду я проморгал... хотя и неоднократно просматривал руководство

12345
30.07.2012, 14:29
подумал, возник еще один вопрос.

при каких значениях температуры будет отключаться и включаться реле если гистерезис задать равным 0?

при 50.1 град. отключаться, а при 49,9 включаться?

Зоя
31.07.2012, 14:37
Совершенно верно.

12345
31.07.2012, 17:29
еще раз спасибо

MEL
19.12.2012, 16:50
Здравствуйте! Вопрос по собственной температурной блокировке ТРМ501. Эксплуатирую данный прибор в неотапливаемом помещение, соответственно при наступлении холодов работа прибора блокируется, на дисплее прочерки. Собрал еще два ящика управления на основе ТРМ501. Оснастил обогревом эти ящики, но как оказалось зря, приборы нормально работают при минусовой температуре (как например 2ТРМ1, спокойно работающий рядом с тем, который теплолюбивый). Может кто подскажет возможно каким-либо образом отключить данную блокировку?

Зоя
21.12.2012, 08:16
Блокировки работы при отрицательных температурах в ТРМ501 нет. Приборы 2ТРМ1 и ТРМ1 выпускаются с расширенной климатикой -20..+50С. Условия эксплуатации прибора ТРМ501 : +1...+50 С.
Какая тем-ра в подогреваемом шкафу?

MEL
21.12.2012, 11:19
Блокировки работы при отрицательных температурах в ТРМ501 нет. Приборы 2ТРМ1 и ТРМ1 выпускаются с расширенной климатикой -20..+50С. Условия эксплуатации прибора ТРМ501 : +1...+50 С.
Какая тем-ра в подогреваемом шкафу?
Мне человек в ЛС пишет, что у него такая же проблема, но он поменял ТП на ТС и прибор заработал. У меня тоже на "замерзающем" датчик ТП (ХК), на тех которые работают - ТСП. Завтра буду проверять, но вроде все сходится. Чтобы прибор заработал температура в шкафу должна быть >0. В шкафу с работающими приборами в данный момент температура -17 гр.С.

MEL
22.12.2012, 18:58
Проверил, всё подтвердилось. Так что, если у кого прибор трм501 не работает при минусовой температуре, а датчик ТП, меняйте ТП на ТС! Желательно платиновое :cool:

Рабиндранат
24.12.2012, 11:20
MEL, так у Вас температура окружающей среды контроллера так и осталась -17?

MEL
24.12.2012, 14:09
MEL, так у Вас температура окружающей среды контроллера так и осталась -17? Естественно, сейчас три штуки работают при -17. Может разработчики как-нибудь прокомментируют данную ситуацию, да и укажут это в руководстве.