Просмотр полной версии : High side shunt, low side shunt ...



ALP
02.07.2012, 19:59
Приветствую!
Помогите пожалуйста подобрать оборудование.
Нужно измерять постоянные токи с помощью 75мВ шунтов и передавать по rs485 на компьютер с установленной SCADA-системой.
На верхнем (high side) шунте ток может идти в двух направлениях, на нижнем (low side) - в одном направлении.
Как красиво преобразовать напряжение на шунте в токовый сигнал понятный для модуля аналогового ввода?

Заранее благодарен!

Pointer
02.07.2012, 20:29
Поставьте отдельные датчики тока....например от Honeywell...

rovki
02.07.2012, 21:00
Может ,типа этого http://www.volgogaz.sarov.ru/katalog/datchiki40.html

ALP
03.07.2012, 11:05
Поставьте отдельные датчики тока....например от Honeywell...
У них есть с выходом 4-20 мА?

ALP
03.07.2012, 11:07
Может ,типа этого http://www.volgogaz.sarov.ru/katalog/datchiki40.html

Это уже интересно. Спасибо.

Pointer
03.07.2012, 12:13
У них есть с выходом 4-20 мА?
Наберите в Гугле фразу - "Honeywell датчик тока с выходом 4-20 мА" и вуаля...
http://www.compeljournal.ru/images/articles/2007_4_7.pdf

rovki
03.07.2012, 17:06
Или [U]преобразование сигнала с шунта[/U и вуаля:D

ALP
07.07.2012, 20:39
Может ,типа этого http://www.volgogaz.sarov.ru/katalog/datchiki40.html


ПИМБ-330 снят с производства.

BETEP
08.07.2012, 16:51
А зачем обязательно 4-20 мА?
Вместо шунтов можно применить датчики хола http://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t.aspx у них выход уже до двух вольт и изолирован от цепи в которой ток измеряется, т.е. можно сразу повесить на модуль с входом по напряжению

ALP
08.07.2012, 17:16
А зачем обязательно 4-20 мА?
Вместо шунтов можно применить датчики хола http://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t.aspx у них выход уже до двух вольт и изолирован от цепи в которой ток измеряется, т.е. можно сразу повесить на модуль с входом по напряжению

Так они вроде до 100А, а мне нужно до 1000А

BETEP
08.07.2012, 20:02
Если шунт, значит постоянка?
Проблема в том что у аналоговых модулей, обычно на несколько сигналов общий провод, и без гальванической развязки с шунтами, возможен бабах..или как минимум неверные показания.
т.е. или оставить шунты и применять что-то вроде этого http://www.ipc2u.ru/catalog/T/TD/13619.html
или вместо шунтов поставить датчики тока (Холла)
или найти сетевые модули с подходящим диапазоном и изоляцией по входу

rovki
09.07.2012, 19:35
На такие токи ставятся трансформаторы тока ,на выход которых ставятся резисторы (точные) ,напряжение на которых и мерится. http://www.matic.ru/doc/sasi_tr.pdf

BETEP
10.07.2012, 07:09
........Нужно измерять постоянные токи..........

Трансформатором на 50-60 гц??????????