PDA

Просмотр полной версии : МВ110 224 8АС



ОлегИлющенко
07.06.2012, 09:50
Добрый день. У меня модуль ввода отказывается принимать сигнал по всем 8 вводмам. В программе конфигурирования пишет что с датчиками отсутствует связь, хотя на ввода подается сигнал 4-20.
В чем может быть проблемма?

Кирилл Валюнин
07.06.2012, 11:03
Уточните, какой именно модуль используете. 8АС в исполнении с универсальным питанием (224) нет. Правильно ли выставили тип датчиков в конфигураторе?

ОлегИлющенко
07.06.2012, 11:39
на передней панели марка обозначена так МВ110 8А, к шильдику к сожалению счас добраться немогу т.к. модуль в работающем шкафу. Тип датчика указал правильно. Делал сброс и по новой устанавливал все параметры, результат не изменился.

Кирилл Валюнин
07.06.2012, 11:44
ко входам подключены резисторы?

ОлегИлющенко
07.06.2012, 11:48
да, в соответствии с техописанием

ОлегИлющенко
07.06.2012, 11:50
даже если разорвать соединение с датчиком, надпись на обрыв датчика не меняется

Кирилл Валюнин
07.06.2012, 11:59
датчики корректно "запитаны" ? петлю 4-20 амперметром проверяли?

ОлегИлющенко
07.06.2012, 15:16
и амперматром проверяли и колибратором генерировали сигнал 4-20