Skols
06.06.2012, 09:16
Добрый день ...подскажите пожалуйста может у вас были такие случаи: нормирующий преобразователь НПТ-1 зависает при работе с термопарой,выдаёт постоянный ток:может стабильно выдавать 19мA может 70мA...помогает только замена,через некоторое время востанавливается....от термопары сигнал идёт правильный.

madhomer
11.11.2013, 08:55
столкнулись с такой же проблемой. никто не знает, что может служить причиной?

AVF
11.11.2013, 10:13
экранирование сигнальных цепей ... статика ... :confused:

madhomer
11.11.2013, 16:06
экранирование сигнальных цепей ... статика ... :confused:

шкаф у нас заземлён, расстояния маленькие, полей сильных быть не должно...

Зоя
12.11.2013, 08:05
Термопара с изолированным рабочим спаем?

madhomer
12.11.2013, 15:44
Термопара с изолированным рабочим спаем?

нет, она утыкается в корпус, при этом сам НПТ мы на корпус напрямую не сажаем, иначе термопара будет иметь прямой контакт с нолём (в НПТ ноль соединён с клеммой заземления).

Зоя
14.11.2013, 08:49
Термопары бывают с изолированным рабочим спаем и неизолированным рабочим спаем от корпуса. Если термопара с неизолированным рабочим спаем соприкасается с поверхностью на которой есть потенциал, то этот потенциал придет на вход НПТ1. Что может привести к подобным сбоям, которые Вы описывали, а так же к выходу входа нормирующего преобразователя.
Для проверки изоляции прозвоните корпус и один из выводов датчика.

madhomer
20.11.2013, 10:05
Термопары бывают с изолированным рабочим спаем и неизолированным рабочим спаем от корпуса. Если термопара с неизолированным рабочим спаем соприкасается с поверхностью на которой есть потенциал, то этот потенциал придет на вход НПТ1. Что может привести к подобным сбоям, которые Вы описывали, а так же к выходу входа нормирующего преобразователя.
Для проверки изоляции прозвоните корпус и один из выводов датчика.

на корпусе потенциала нет. и даже если и так, то выход из строя входа НПТ вполне объясним. только почему токовый выход 4-20 мА выдаёт при этом ток до 50 мА ?

ferret_maybe
20.11.2013, 10:51
Попробуйте на столе где-нибудь собрать схему с НПТ-1, чтобы можно было подать несколько значений напряжения по рабочему диапазону. Соответствуют ли показания на выходе по входному значению? Если да, то установите значение напряжение на входе (50...75)% от рабочего диапазона и оставьте на 1-2 часа поработать, при нагруженном выходе (измерении значений тока на выходе).
Если значения тока установилось значительно больше 25мА, то видимо преобразователю нужна замена.

Александр Ч.
21.11.2013, 11:30
В руководстве приводится формула расчета Rогр для защиты выходного каскада преобразователя от эл. или теплового пробоя. Точнее полного сопротивления нагрузки, кот. выч-ся как сумма Rвх нагрузки и Rогр(или доп.).См.-*