27.05.2012, 22:21
Здравствуйте, возник вопрос с выбором контроллера, остановил взгляд на плк100 и на модуле мдвв, что в итого получается 14 выходов, а мне нужно 15, как ни думал, сократить до 14 не получается, итак мой вопрос таков:
Если взять плк100 с транзисторными ключами, в итогеу плк вместо 6 выходов, образуется 12, подскажите возможно ли использоваться плк100 с транзисторными ключами для катушек напряжением 24v? И вообще в чем различия транзисторных ключей от обычных э/м реле?

rovki
27.05.2012, 22:36
З И вообще в чем различия транзисторных ключей от обычных э/м реле?
Уж больно широко поставлен вопрос :D И транзисторы бывают разные и Э/М реле так же .Главное отличие в конструкции .:rolleyes: .Какие еще вас интересуют параметры?Сравниваете по коммутируемому току ,напряжению ,быстродействию ,которые приводятся в инструкции по эксплуатации .

Vodi
28.05.2012, 07:40
Если взять плк100 с транзисторными ключами, в итогеу плк вместо 6 выходов, образуется 12, подскажите возможно ли использоваться плк100 с транзисторными ключами для катушек напряжением 24v?

Смело используйте плк с транзисторными ключами - у нас не было никогда проблем. Реле на 24в лучше интерфейсные, хотя работают даже ИЭК. Транзисторные ключи быстрее и надежнее. Не выдерживают перегрузок.

Гарчев Евгений
28.05.2012, 13:56
ПЛК100 с транзисторными выходами очень даже подойдет, коммутируемая нагрузка на них может быть до 400 мА при напряжении до 60 В. Да и по надежности транзисторные ключи лучше и быстрее.

Николаев Андрей
29.05.2012, 00:11
Ну или ПЛК100-220.Р и модуль МУ110-16Р