PDA

Просмотр полной версии : Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена



Александр Суханов
26.04.2012, 15:02
В ПЛК100 - сдох аккумулятор. При выключении питания сбрасываются часы, непредсказуемо сохраняются Retain переменные. ПЛК работает с 2009 года.
Подскажите, какой тип аккумулятора там применяется и что рекомендуете на замену?

Зоя
28.04.2012, 08:25
Тип аккумулятора LIR 2477

vlad72
13.09.2012, 20:20
подскажите, плиз. У меня с ПЛК150 такая же проблемма.
Вопрос там такой же тип аккумулятора стоит?

Пантелеев Дмитрий
14.09.2012, 08:43
Да. Аккумулятор точно такой же.

Рабиндранат
14.09.2012, 10:36
Ух, блин, а их то и черт-знает-где-купишь!

petera
14.09.2012, 14:37
Ух, блин, а их то и черт-знает-где-купишь!
А если так искать http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477?
Характеристики аккумулятора- http://www.powerstream.com/p/Lir2477.pdf

Рабиндранат
14.09.2012, 15:16
Слегка удручает срок поставки 2-3 недели.
В том то и беда, что нельзя просто так пойти на рынок и купить батареечку.

petera
14.09.2012, 15:38
Слегка удручает срок поставки 2-3 недели.
В том то и беда, что нельзя просто так пойти на рынок и купить батареечку.
Судя по макс. количеству циклов заряда (500), нужно сразу с покупкой ПЛК покупать и запасной аккумулятор про запас.

Рабиндранат
14.09.2012, 15:50
Вот, только не продают же этоту батареечку отдельно в компании.
Как насчет включать запасной акк в комплектный набор?

Загнетов
14.09.2012, 19:04
Вот, только не продают же этоту батареечку отдельно в компании.
Как насчет включать запасной акк в комплектный набор?

Литиевые, литий-ионные, литий-полимерные долго не хранятся.
Запас не имеет смысла.

Рабиндранат
17.09.2012, 12:43
Литиевые, литий-ионные, литий-полимерные долго не хранятся.
Запас не имеет смысла.

Хотелось бы уточнить, что в Вашем понимании "долго"?

Загнетов
19.09.2012, 16:49
Хотелось бы уточнить, что в Вашем понимании "долго"?

Срок жизни около 300-500 циклов заряда-разряда, до 3 лет,
а срок хранения до полной деградации без зарядки около 2 лет.

Саморазряд около 3-5%/мес.

Gans
11.10.2012, 09:53
Здравствуйте.

Тип аккумулятора LIR 2477
Может сделать в модуле статистики дополнительный булевый выход «qbSaveRetainNow» и по переднему фронту осуществлять запись переменных рэтейн на флэш?
Уверен, что такой «финт ушами» может снять от 50-90% вопросов с сохранением данных в энергонезависимую память.
P. S. Более полное название аккумулятора LIR2477-LBY2 (EEMB) - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=414101 эксплуатация уже пытается приобрести :-)

Terrano1992
16.10.2012, 08:11
А я тут "колхозом" развлекаюсь... ПЛК100-220-Р-М, с раздувшимся и полностью сдохшим аккумулятором (кстати, там оказался LIR2466, а не упомянутый LIR2477). Отработал на объекте год с небольшим и перестал сохранять retain'ы. Аккумулятор у него, кстати, был "не очень" еще с момента покупки - часы обнулялись примерно через сутки после отключения питания.
Обнаружил, что LIR2477 в нашем городишке торгаши даже под заказ с предоплатой не горят желанием привезти. Почесал затылок. Порылся в хламе, нашел завалявшийся Li-ion аккумулятор от Nokia 3310 и припаял его гибкими проводами к верхней плате. Сейчас гоняю ПЛК на столе, периодически измеряя напряжение. Пока что зарядился до 3.950V - поглядим, как поведет себя дальше.
Правда, ПЛК к этому безобразию никак привыкнуть не может, "Time to backup power down" в модуле статистики сейчас непрерывно скачет в диапазоне от 0 до 600 секунд.
Тухлыми помидорами прошу не кидаться. Сам знаю, что "колхоз". Но вполне обоснованный технически. Использованный аккумулятор отличается от штатного LIR2477 только емкостью (1200 mAh вместо 150).

Дмитрий Артюховский
16.10.2012, 09:28
колхозить так по взрослому )) 3 батарейки АА + диод и регламентная замена раз в году

Terrano1992
16.10.2012, 11:13
А аккумулятор от мобильника - чем не "по-взрослому"?
"Электрохимия" (режим заряда) у него идентична с LIR2477 - та же самая литий-ионная ячейка 3.7V, конечное напряжение заряда 4.2V (то же самое, что обеспечивается зарядной цепью в ПЛК100). Внутри, если это "оригинальный" брэндовый аккумулятор, а не совсем галимый китай, имеется защита от перезаряда и переразряда - то есть "бабахнуть" не должен. Ну а то, что ток заряда рассчитан всего на 150mAh - не слишком страшно, просто полный заряд лишь через несколько суток работы наберет...
Так что вполне неплохо. Оригинальная BL5C у меня в Нокии более 4 лет отработала, потеряв под конец срока около 30% емкости. А вот этот LIR2466 (его производитель постеснялся отмаркировать свое имя на таблетке - вероятнее всего, китайский "EEMB") и года не прожил. 300 рублей, и надеюсь, что в ближайшие 3 года этот экземпляр ПЛК меня больше не побеспокоит.

Terrano1992
16.10.2012, 11:21
Кстати, интересно было бы услышать (если это не коммерческая тайна) от сотрудников ОВЕН, какой алгоритм заложен на вычислении этого самого "Time to backup power down". Что-то адаптивное, основанное на скорости разряда (падения напряжения на клеммах аккумулятора)? Или некое упрощенное "4.20V - 600 секунд, 3.xxV - 0 секунд"?
Просто сейчас ПЛК при снятии питания прекращает работу немедленно (но retain'ы уверенно сохраняет, и часы не сбиваются).

Andrew_Stranger
16.10.2012, 17:08
Тоже недавно засунули в ПЛК аккумулятор от телефона. Родной аккумулятор быстро не найдешь, и неизвестно сколько он еще прослужит.

Terrano1992
19.10.2012, 20:34
Отчитываюсь о результатах. За двое суток аккумулятор на 1200mAh полностью зарядился (4.19-4.20V на клеммах при запитанном ПЛК). Отключил питание ПЛК и оставил на ночь - наутро на аккумуляторе было 4.16V. Сброса часов и/или retain'ов больше не происходило. Температура аккумулятора за все время прогона оставалась на уровне комнатной. "Time to backup power down" тоже пришел в норму, и при передергивании питания связь Codesys с ПЛК больше не рвется.
В общем, при выборе качественной батарейки этот способ ремонта, как мне кажется, вполне имеет право на жизнь...

Terrano1992
06.11.2012, 11:42
интересно было бы услышать (если это не коммерческая тайна) от сотрудников ОВЕН, какой алгоритм заложен на вычислении этого самого "Time to backup power down".
Подниму тему. Вопрос не совсем праздный. Хотелось бы знать, до какой степени этому параметру можно доверять, используя его в своей программе (например, с целью оценки степени износа аккумулятора и заблаговременного предупреждения о необходимости его замены).

lomtik
06.11.2012, 21:11
у нас около 200 плк-100 на объекте с 2010 года, некоторые стоят с 2009 года. Так вот в примерно в 50-и контроллерах надо менять аккумулятор, при скачках напряжения сбиваются переменные ретэйн. Поэтому недавно мы закупили 50 аккумуляторов для замены, правда везли долго месяца полтора)))

russianrailways
28.11.2018, 10:54
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Тоже возникла проблема со сбросом времени в ПЛК-100 при потере питания, скорее всего помер аккумулятор.
Рынок предлагает аккумулятор LIR 2477 в двух видах: голый аккумулятор и с припаянными ногами. Отсюда вопрос - как в ПЛК-100 крепится аккумулятор? Вставляется в держатель или впаивается в плату? Может у кого-нибудь есть фото разобранного ПЛК? Просто нужно заменить элемент питания оперативно (контроллер надолго снять нельзя), поэтому хочется купить сразу подходящий аккумулятор, чтобы заменить его без лишней мороки...

melky
28.11.2018, 11:24
должен быть впаян, судя по многочисленным темам форума. з.ы. свой ни разу еще не разбирал, акб мертвый. Вот все никак не могу его заменить, чтобы отправить на обещанную замену какой-то платы...

Эдуард_Н
28.11.2018, 11:34
вот фото от 154 почти тоже самое

russianrailways
28.11.2018, 11:49
Ага, то бишь контактные площадки с двух сторон...
Значит надо брать с такими ногами:
40071
Большое спасибо за информацию, будем делать)