Просмотр полной версии : CИ8 и фотодатчик
Здравствуйте, на предприятии для подсчета продукции на транспортере используем СИ8 и фотодатчик с отражателем autonics BX5M-MDT. Возникают неполадки во время эксплуатации: периодически СИ8 считает не правильно, то есть скажем на 1000 срабатываний 1 ложное. В итоге за 8 часов работы ошибка возникает на 3-6 срабатываний. СИ8 меняли, датчик тоже.
Какие варианты могут быть для отклонения счета?
Как вариант могут быть помехи от наводки или вкл/выкл электродвигателей?
Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован. NPN тип.
lara197a
10.04.2012, 17:25
Время фильтрации увеличьте.
Датчик и отражатель не вибрируют относительно друг друга?
Время фильтрации увеличьте.
это параметр tc - увеличивал, сейчас в значение 250
Датчик и отражатель не вибрируют относительно друг друга?
исключено, думаю что-то на программном уровне.
Датчик и отражатель закреплены жестко.
В день по 10000 импульсов, 3-6 ложные, иногда все правильно.
У вас не хватает импульсов или они лишние ,или всяко бывает?
У вас не хватает импульсов или они лишние ,или всяко бывает?
На этой недели наблюдаются нехватка импульсов.
Лишние редко бывают.
lara197a
10.04.2012, 17:57
Ну что тут можно сказать, поставьте вместо отражателя излучатель.
Так-то эти счетчики много лет выпускаются и работают. Достаточно надежны.
Могут помехи идти от электродвигателя мощностью 200 кВт? правда находится он не близко.
Если только по цепи питания ,поставьте фильтр на СИ8.Помехи как правило приводят к лишним импульсам ,а у вас не хватает.Хорошо бы заметить когда идут сбои .Когда деталь перекрыла луч или когда детали нет.Или только в переходные моменты.
Если только по цепи питания ,поставьте фильтр на СИ8.Помехи как правило приводят к лишним импульсам ,а у вас не хватает.Хорошо бы заметить когда идут сбои .Когда деталь перекрыла луч или когда детали нет.Или только в переходные моменты.
Импульс возникает когда деталь перекрывает луч. Сколько наблюдал, так и на удалось поймать момент когда сбивается счет.
Вроде у СИ8 гальваническая развязка, сегодня заметил что компрессор 2 раза включали и 2 раза выключали, 1 раз в обед (СИ8 в обед не используют) - и счет сбился на 3 импульса.
В пятницу 3 раза вкл и 3 раза выкл, счет сбился на 6 импульсов, может совпадение, даже не знаю что делать, завтра сравню все дни работы компрессора и СИ8 и также от датчика до СИ8 проложу экранированный кабель. Может кто-нибудь посоветует что делать? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Когда ключ транзистора датчика открыт ,вход Си8 закорочен на "о" и на нем в это время навестись не чего не может .Когда тран-р закрыт ,ток от ИП через входной резистор течет по диоду оптрона,в этом случае входное сопротивление выше и могут навестись помехи.Какова скорость движения детали?У вас так начало работать со сбоями СИ8 сразу или раньше работал хорошо.?Маловероятно ,что может совпасть момент перехода детали и вкл .компрессора .Только когда выход датчика отключен(тран-р закрыт) ,тогда вкл. компрессора может повлиять.развяжите питание датчиков и компрессора .
Когда ключ транзистора датчика открыт ,вход Си8 закорочен на "о" и на нем в это время навестись не чего не может .Когда тран-р закрыт ,ток от ИП через входной резистор течет по диоду оптрона,в этом случае входное сопротивление выше и могут навестись помехи.Какова скорость движения детали?У вас так начало работать со сбоями СИ8 сразу или раньше работал хорошо.? Маловероятно ,что может совпасть момент перехода детали и вкл .компрессора .Только когда выход датчика отключен(тран-р закрыт) ,тогда вкл. компрессора может повлиять.развяжите питание датчиков и компрессора .
Питание раздельное, компрессор размещен под одной крышей, но в разных цехах, это расстояние метров 50. Детали одинаковые, движутся с одинаковой скоростью, скорость транспортера указать не могу.
СИ8 раньше работал нормально, но там датчик был наш отечественный простенький. После был заменен на аналогичный, после некоторого времени начал тоже скакать, заменили опять на аналогичный, и опять на некоторое время хватило, отечественный скакали сильнее.
СИ8 менял 3 штуки и все новые были.
Сейчас, датчик autonics BX5M-MDT с функцией переключения срабатывания на прерывание луча или на отражение луча.
Так вот когда меняешь эту функцию датчик наоборот скачет в плюс и тоже на 3-6 единиц.
А датчики всегда были с отражателем ? не пробовали датчики на отражение от детали или приемник-передатчик?Регулировать чувствительность ,задержка вкл. не пробовали?
А датчики всегда были с отражателем ? не пробовали датчики на отражение от детали или приемник-передатчик? Регулировать чувствительность, задержка вкл. не пробовали?
Сейчас сделали заказ на датчик на отражение от детали, боюсь не поможет, да и загадка останется не разгаданной.
вся проблема что это происходить периодично, установить причину не удается. деталь большая, то есть объем, деталь 100% перекрывает луч фотодатчика. Регулировка чувствительности результата не дала. Менял время вх.импульса на вход СИ8 параметр tc. Без результата.
Но ведь когда конвейер стоит сбоев нет.Значит дело в датчике(отражателе..),а не проводе или СИ8
В пятницу 3 раза вкл и 3 раза выкл, счет сбился на 6 импульсов, может совпадение, Похоже на импульсную помеху.
Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован.
Используйте витую пару - она призвана компенсировать помеху.
Terrano1992
13.04.2012, 07:50
Сейчас, датчик autonics BX5M-MDT с функцией переключения срабатывания на прерывание луча или на отражение луча.
Так вот когда меняешь эту функцию датчик наоборот скачет в плюс и тоже на 3-6 единиц.
Как бы намек на то, что помеха, какого бы рода она ни была, у вас воздействует не на счетчик, а на сам датчик... А СИ8 честно фиксирует ложный импульс, выданный датчиком.
Тут, наверное, для начала на цепь питания датчика следует особое внимание обратить. И на сам источник его питания.
Здравствуйте
если не трудно сообщите решилась проблема или нет
Здравствуйте
если не трудно сообщите решилась проблема или нет
Да, проблему устранилась после того как этот фотодатчик прямоугольной формы установил в вертикальное положение(раньше был лежа).
У кого какие предположения?
Почему?
.........................
Понятно. Внимательно читаем инструкцию... несколько раз.
Это от совсем другого датчика, не от вашего. почему так рекомендуют, не объясняется.
У кого какие предположения?
Почему?
Понятно. Внимательно читаем инструкцию... несколько раз.
Читал инструкцию много раз, но с выводом что проблема устранилась я поторопился, в течении недели счет был верным, но после опять стал сбиваться, думаю все таки сам фотодатчик не исправен.
Сейчас покупаем ОВЕН СИ10 и диффузионный датчик, надеюсь все будет работать, но это по прежнему загадка:D
Как-то давно, появились проблемы с датчиками от сенсора (не счёт изделий) Совершенно случайно выяснилось что проблема в качестве отражателя. Просто попробовали катафоту от омроновского датчика и удивились как датчик от сенсора сразу перестал чудить. В результате закупили пачку новых отражателей, естественно не сенсора.
Мож вы неделю назад пыль с мутной катафоты вытерли?.
Так вроде там поляризованный свет ,поэтому ориентация отражателя имеет значение ИМХО
Проблема устранилась что я сделал:
1) фотодатчик прямоугольной формы установил в вертикальное положение(раньше был лежа)
2) увеличил расстояние между датчиками до 600 мм(просто рядом был еще один датчик)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot