Просмотр полной версии : Замена siemens на ОВЕН
Добрый день подскажите можно ли ПЛК систему основанную на siemens построить на оборудование ОВЕН
В общем случае ,ДА. А конкретно, нужно знать ,что за система.
Построить почти наверняка можно, ежели в пределах 1000 точек.
Если же вы имели в виду экспорт сименовского проекта в овен, то придется дорабатывать проект напильником.
полная диспетчеризация здания в неё входят климатическая система(кондиционеры, чилиры, вентиляция). автоматизация водоснабжения, система управления аварийным освещением (построена на АББ, нужно совместить) ну и контроль электроэнергии
Наши ПЛКашники с форума сделали бы это легко:) .
Да, можно.
Только:
1. Что вы называете кондиционерами?
2. Чиллер обычно поставляется со своим комплектным контроллером.
3. Что такое автоматизация водоснабжения?
4. Что такое контроль электроэнергии?
есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, и чилирами,Даже не смешно :)
Не с т.з. автоматики - с т.з. физики :(
Красиво жить не запретишь:D Всем бы так.:rolleyes:Как на космическом аппарате или мавзолеи.
Как на космическом аппарате.Обычная VAV система с местным увлажнением. Экономит энергетику как по теплу, так и по электричеству.
Если сделана правильно, а не как описано.
я и говорю -космический аппарат(все экономится) ,количеством 450:)Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место:eek:
есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. :) Но это дело решаемое.
А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.
Сделать то не проблема ,только как будет с живучестью системы .Когда в гостинице не работает кондей ,другой номер прошу ,а тут в другую гостиницу придется идти.
это часть всей системы там ещё управление аварийным освещением контроль всей АПС и ПТ
Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. :) Но это дело решаемое.
А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.
Это олимпийский объект кто делал проект очень много наворотил, делали под себя что бы денег много срубить.
Вы для начала физику переделайте. А то смешно :)
Приточка на одно помещение? Не верю(с).
Другой вопрос - что тут играет роль "сила бренда". Если конечно вы уже не взяли контракт.
я и говорю -космический аппарат(все экономится) Фобос-Грунт??? :(
Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место:eek:Так и делается. В одно место - тоже надо. Управлять при пустом номере, чтобы воздух не застаивался. Таких комнатных устройств - много.
Так у ж если если газ и влажность анализируете ,то присутствие(отсутствие) человека в номере обнаружить плевое дело:) Есть и карточки(ключи) на дверях ...
Где-то я видел что-то подобное поему на Инсатовском сайте в проектах,запомнилось по датчиках протечки в каждой комнате
EngineerPP
11.04.2012, 10:36
Даже не смешно :)
Не с т.з. автоматики - с т.з. физики :(
а что не смешно? по датчику влажности регулируют влажность впрыском воды.
EngineerPP
11.04.2012, 10:52
по вопросу замены - вам, возможно, лучше использовать LON-оборудование.
если начать городить на ОВНЕ (как и на Siemens'е), то получится что-то большое и трудноуправляемое.
у них просто есть датчик 3 в 1 температура, влажность и качество воздуха и он сразу в KNX
700 серия? Регулировка влажности по относительному значению? Тогда в сад.
EngineerPP
12.04.2012, 09:12
а на ABB возможно ?
можно. у них, вроде бы, есть оборудование LON.
ищите!
EngineerPP
12.04.2012, 09:14
700 серия? Регулировка влажности по относительному значению? Тогда в сад.
Вы меня простите, но Ваши мессаджи напоминают бред.
можно. у них, вроде бы, есть оборудование LON.
ищите!А LON - это религия, или пример мультимастерной шины?
И почему - LON? Ничего, что ее изобрели совсем для другого, но просунули в АВОК. И сейчас "пропихивают" силовыми методами. Ибо более нигде не применяется.
EngineerPP
12.04.2012, 09:40
А LON - это религия, или пример мультимастерной шины?
И почему - LON? Ничего, что ее изобрели совсем для другого, но просунули в АВОК. И сейчас "пропихивают" силовыми методами. Ибо более нигде не применяется.
как можно что-то пропихнуть силовыми методами? как вы это представляете?
утверждение "более нигде не применяется" - у меня нет информации - где это применяется, как широко.
речь идет о применении системы управления не на одном контроллере.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot