Вход

Просмотр полной версии : Применение БКК1-220



HeeP
04.04.2012, 02:24
Добрый день!
Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию.

Зоя
04.04.2012, 10:19
БКК1 можно приспособить под эту задачу, но понадобятся промежуточные реле. Прибор будет работать на заполнение или на осушение?

rovki
04.04.2012, 11:42
Выходы БКК1 подключите ко входам ПР110 ,на котором реализуем в разделе "области применения ПР110" НУЖНЫЙ вам алгоритм управления и индикации .

rovki
04.04.2012, 18:31
Ваш вариант схемы (проект) готов ,см. в областях применения ПР110.

HeeP
04.04.2012, 23:22
БКК1 можно приспособить под эту задачу, но понадобятся промежуточные реле. Прибор будет работать на заполнение или на осушение?

Прибор работает на поддержание уровня в ёмкости. И хотелось бы по-проще.

Andrew_Stranger
05.04.2012, 10:42
Поддерживается уровень заполнением или осушением? Проще САУ-М7.Е.

Smpl
05.04.2012, 10:52
Попроще:
на каждый выход по реле,
далее с них 2 средних выхода на управление насосом(клапаном)-схема включения пускателя двигателя от поста(знает любой маломальский электрик)
верх, низ на аварийные лампочки/звонки.
В итоге - собрали САУ-М7Е:), без одного канала аварийной сигнализации:confused: .