Здравствуйте, подскажите отличия ТРМ12 от ТРМ10 (кроме выходов) и можно ли использовать ТРМ10 на регулирование по пару и разрежению , а также подключать ЧП?

Зоя
23.03.2012, 08:01
ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.
Для подбора оптимального прибора, прошу более подробно описать задачу. Какие датчики планируете использовать? Какие есть исполнительные механизмы?

Никадимов
29.10.2012, 11:02
простите помогите пожалуйста как установить температуру неиспортив заводские настройки на ТРМ10

Зоя
29.10.2012, 14:47
Прошу не плодить темы, Вам уже ответили http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13668

sampa
15.12.2017, 15:59
ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.


Если на трехходовом клапане будет использоваться электропривод с управлением 0-10 В, то можно использовать ТРМ10-Д.У.УР? А если электропривод 3-х позиционный, то ТРМ12? ТРМ10-Д.У.РР в этом случае уже не подойдет? Там же тоже два реле?

maximov2009
15.12.2017, 16:10
Добрый день. Посмотрите по функциональной схеме ТРМ 10, для чего используется второй выход.
Для пропорционального управления реверсивным электроприводом применяются ТРМ12 или ТРМ 212.
Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
С уважением.

sampa
15.12.2017, 16:52
Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
В зависимости на какую клемму подать фазу, крутит либо в одну сторону либо в другую. В общем-то тоже самое что и Вы назвали "реверсивным электроприводом".

maximov2009
16.12.2017, 06:17
Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
С уважением.

sampa
16.12.2017, 09:56
Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
С уважением.
Спасибо! Стало намного понятнее в этом вопросе.

ratmir_73
24.12.2020, 10:45
Хочу приобрести трм 12.хочу использовать его в автоматике. Скажите пожалуйста, он подходит для ректификации и дистииляции?

Дмитрий Мат
25.12.2020, 12:39