Вход

Просмотр полной версии : Выбор контроллера и периферии



SS123
15.03.2012, 12:10
Здравствуйте!

Рассматриваю возможность создания автоматизированной системы управления для электрохимической системы.

Задачи одного контроллера следующие:
1. управление 50-ю аналоговыми устройствами (клапаны, насосы и т.д.)
2. управление 50-ю цифровыми устройствами (как просто по TTL уровню, так и по интерфейсам RS-485, SSI и т.д.)
3. связь с другими аналогичными контроллерами по одной шине данных на расстояния около 10м.
4. связь с другими аналогичными контроллерами по другой шине данных на расстояния около 100м.
5. желательно работа в реальном времени

Эти задачи относятся к одному "модулю".
Модулей может быть N штук.
Т.е. при установке системы решается, сколько модулей ставить.

Такие системы (их M штук) должны стоять на расстоянии около 100м друг от друга и иметь связь через общую шину для обмена информацией.

Структурная схема:
http://img59.imageshack.us/img59/5382/41052407.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/59/41052407.jpg/)

Таким образом, сейчас стоит задача выбрать такой контроллер-модуль, отвечающий требованиям.

Подскажите, пожалуйста, какой контроллер и дополнительные модули лучше применить.

Спасибо.

Gans
16.03.2012, 16:05
Здравствуйте, SS132
Под такое количество/входов выходов разумеется лучше всего подойдет ПЛК110 (лицензия «М») + модули МХ110 ввода/вывода аналоговых/дискретных сигналов.
Не забудте предусмотреть ручное управление (переключатели + кнопки).
Общесистемная шина - разумеется Ethernet.
P. S. Постарайтесь реализовать все модули однотипным оборудованием (даже с лишними входами/выходами). Это позволит сэкономить на ремкомплекте + «особенностей» оборудования будет поменьше :-)

Terrano1992
19.03.2012, 08:02
Есть одна проблема, о решении которой надо задуматься в самом начале. В овеновском ассортименте нет никаких модулей под интерфейс SSI. Надо искать что-то от стороннего производителя.

Gans
19.03.2012, 09:04
Здравствуйте Terrano1992

Есть одна проблема, о решении которой надо задуматься в самом начале. В овеновском ассортименте нет никаких модулей под интерфейс SSI. Надо искать что-то от стороннего производителя.
Модулей ОВЕН с интерфейсом SSI тоже не припомню, но зачем этот интерфейс нужен Вам? У Вас интерфейс SSI на датчиках?

SBER
20.03.2012, 03:08
Если количество станций больше двух, то в качестве мастер устройства лучше брать плк308. То есть мастер 308, где прописана технология взаимодейсвия производственных линий, и n -ое количество плк110, каждый одна линия, автономно работающая в пределах своего участка и получающая общие установки для работы в составе производства от плк 308.