Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS



Роман26
22.02.2012, 12:13
Здравствуйте. Собственно, сабж.
ПЛК 150 И.М, CoDeSys 2.3.9.9.
Параметры связи: Tcp/Ip.

...Онлайн -> Подключение -> Программа была изменена! Загрузить новую программу? - > Да -> ...Полная загрузка... -> БАГ: Ошибка связи (#0), произошло отключение, а ПЛК перезагружается, около секунды пищит, и загораются все светодиоды.

Такое может повторяться несколько раз подряд, пока программа все таки не загрузится.

Может быть кто уже сталкивался? Что делать? В какой области искать причину такого поведения?

Малышев Олег
22.02.2012, 13:39
У вас есть проблема в конфликте с прошлой конфигурацией плк.
К сожалению кодесис не всегда в онлайне может распознать изменения в конфигруации.
Нужно очистить прошлую программу и перезагрузится. Или так
Если при загрузке удерживать пуск стоп программа не запускается
после этого загрузка проходит без проблем