Просмотр полной версии : ПЛК 150 и er75ix Twin router



Rallex
20.02.2012, 15:52
По отдельности оба прибора рабочие. Подключал и к компьютеру и к свичу. Сеть работает. А если соединить напрямую - сеть не работает. В контроллере не горят светодиоды ethernet, в роутере светодиод тоже не активен. Похоже проблема на железном уровне, но в чёи?

capzap
20.02.2012, 16:06
как насчет кабеля? Надеюсь не одним и тем же подключаетесь и напрямую и через роутер

capzap
20.02.2012, 17:37
маски совпадают? у приборов ОВЕН с классом сети и маской присутствует неразбериха

capzap
21.02.2012, 08:02
давайте так, слова что контроллер его видит это раговор ни о чем, на ПЛК установленна не win seven чтоб автоматически настраивать сеть, поэтому через последовательный порт подключитесь к ПЛК и сделайте скрин окна с выводом информации от команды PLCInfo, также сделайте скрин окна консоли с командой ifconfig при подключении к роутеру через telnet. Картинки выложите здесь чтоб посмотреть Ваши настройки приборов

capzap
21.02.2012, 10:12
то что Вы показали у роутера, это внутренний интерфейс и выход в интернет, а где eth0? Насколько я понял Вы по нему пытаетесь связать ПЛК, в ПЛК же если необходим выход в инет, то параметр GATE нужно ставить такой же, какой указываете в настройках на роутер адрес шлюза и сюдя по всему так у Вас и сделано, только почему ifconfug не показывает eth0

PS если быть точнее в ПЛК GATE должен совпадать с адресом роутера в этой же подсети

capzap
21.02.2012, 10:36
Виноват, команда ifconfig -a покажет и eth0 соединение

Rallex
22.02.2012, 11:03
Проблема решается подключением сетки через свич. Если контроллер и роутер подключить через свич - сетка появляется
и всё работает. Вопрос остаётся - может кабель хитрый нужен? Неужели нельзя напрямую?

Rallex
22.02.2012, 23:46
Всем спасибо! Вопрос решился. Просто нужен был кабель кроссовер.