Просмотр полной версии : ОВЕН ТРМ10
Определился с регулятором.
1. Хотелось бы узнать, ОВЕН ТРМ10 использовать с нагреватели ИКН-103 (250вт) можно без твердотельного реле, или обязательно с ним.
ссыль на нагреватели (не сочтите за рекламу)
http://www.nterm.ru/usr/production/izluchateli-infrokrasnue/ikn-100/
2.На второй канал ОВЕН ТРМ10 хотел повесить динамик. Можно вешать без нагрузки, т.е напрямую или как?
Заранее спс за ответы.
Александр Ч.
14.02.2012, 08:15
1. Лучше все таки поставить хотя бы промежуточное реле. Дешевле менять, если коротнет нагрузка. Твердотелки есть и на 5 Ампер, под нее ТРМ10 с выходом типа Т, второй выход Р.
2. Динамик? Реле сигнализации ТРМ10 не выдает звуковой сигнал. Надо что то вроде пищалки на 220 В к примеру, сигнализирующего устройства(сирены на 220 В), лампочки.... Можно напрямую
1. Лучше все таки поставить хотя бы промежуточное реле. Дешевле менять, если коротнет нагрузка. Твердотелки есть и на 5 Ампер, под нее ТРМ10 с выходом типа Т, второй выход Р.
2. Динамик? Реле сигнализации ТРМ10 не выдает звуковой сигнал. Надо что то вроде пищалки на 220 В к примеру, сигнализирующего устройства(сирены на 220 В), лампочки.... Можно напрямую
Хотелось бы услышать поконкретнее ответ.
Твердотельное реле нужно для для вышеуказанных нагревателей?
Промежуточное реле.. лучше какое?.. модель, марка.
Заранее спс
Александр Ч.
14.02.2012, 11:47
Либо твердотельное реле MD0544ZD3, прибор ТРМ10-Х.У.ТР
http://www.owen.ru/catalog/10913076.
Либо промежуточное реле(механическое) -RP-407AL 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор, прибор ТРМ10-Х.У.РР
http://www.owen.ru/catalog/22457951
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot