Просмотр полной версии : TРМ212 и трёхходовой EBSE



dbe
13.02.2012, 12:04
Добрый день!
подскажите пожалуйста, имеется трм212 и трёхходовой Esbe ду 50 2мин/90 грд.

ковырялись с ящиком КиП, включили автонастройку сбили значения. не могу настроить. термосопротивления r391 (50)

какие значения я должен забить в Graf ??? никак не могу понять...

Извините за делитантский вопрос - 1-й раз в руках держу сей девайс.

привод такой:

dbe
13.02.2012, 12:07
график:


Нужны параметры красной кривой графика.

трёхходовой должен открываться в зависимости от температуры наружного воздуха, который подключен ко 2-му каналу трм

dbe
13.02.2012, 14:55
ау, есть кто живой?

Зоя
13.02.2012, 15:11
Скорее всего, задача ТРМ212 контролировать тем-ру воды, которую Вы отдаете обратно в теплоцентраль.
Т.е. Вам нужно завести график Тобр(Тн)

dbe
13.02.2012, 15:52
задача трм212 - регулировать температуру прямой сетевой воды на выдачу в зависимости от температуры наружного воздуха ( мини-котельная).

Не понимаю как завести Graf в соответствии с нашим графиком.
температура обратки не интересует - т.к. сразу на теплообменник идёт

dbe
13.02.2012, 15:54
ТРМ212 управляет 3-х ходовым , который стоит на котловом контуре - (регулирует подачу горячей воды на теплообменник)

dbe
13.02.2012, 15:58
Помогите пожалуйста, экстренный вопрос - котельная работает кое как - на улице -32!

capzap
13.02.2012, 16:09
3.1.7.6 График коррекции уставки видимо Вы про этот пункт говорите из документа http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_829.pdf. Изучили бы пока ждете ответа, который вряд ли кто даст, потому как удаленно давать советы в такой ситуации не есть хорошо

kolyan
13.02.2012, 18:34
задача трм212 - регулировать температуру прямой сетевой воды на выдачу в зависимости от температуры наружного воздуха ( мини-котельная).

Не понимаю как завести Graf в соответствии с нашим графиком.
температура обратки не интересует - т.к. сразу на теплообменник идёт

Ну, если взять Ваш график, то получается, например, так:

Войти в группу GRAF.

Количество узловых точек графика: (nOde) = 3.
Х1 = 8; У1 = 40,4.
Х2 = -26; У2 = 94,3.
Х3 = -28; У3 = 95.

И ещё.
Заводское значение уставки SP (основной) в приборе обычно равно 30. Причём, в обычном режиме индикации, когда на верхнем и нижнем индикаторе отображается значение температуры, уставку не видно. Это часто вводит людей в заблуждение.
Поэтому, она будет прибавляться к скорректированному значению по графику, а это нам не надо, поэтому нужно сделать её равной нулю.

Для этого нужно в группе DISP выбрать режим индикации 1 (поставить значение on). В остальных режимах индикации выбрать off. Это нужно для того, чтобы вывести на дисплей значение уставки.

Затем, перейти в группу LVOP.
Выбрать SP (уставка).
При этом, значение уставки отобразится на нижнем индикаторе прибора.
Установить значение уставки = 0.

Затем, снова войти в режим DISP, отключить первый режим индикации и выбрать режим индикации 2 - как самый удобный в Вашем случае.

capzap
13.02.2012, 18:48
:) такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить

kolyan
13.02.2012, 18:53
:) такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить

Ну, как вариант. Точки поправил. Там, кажется, из-за "загиба" графика нужно третью точку ввести...
А так, полностью согласен - если хорошенько покопались, особенно сбили ПИД коэффициенты, параметры задвижки и остальное, то новичку нелегко будет...

dbe
13.02.2012, 20:28
Спасибо огромное !!
Низкий поклон!
сам бы не допёр
завтра попробую - о результатах отпишусь обязательно.
я сам программист - а вот с этим прибором столкнулся впервые - инструкцию почитал - в принципе 60% понял как и что - а вот что не понял - решил спросить - т.к опасаюсь натворить делов....
всё таки в первый раз....
как в школе - в первый класс..

dbe
13.02.2012, 20:31
насчёт коэффициентов попали в точку- сбиты!
параметры хода задвижки и тж и тп - не тронуты
количесвтво дисплеев 2 - на верхнем температура отдаваемая в сеть, на 2-м - уличная.
в график было внесено 8 точек. разница с графиком была около -1.5 градуса - Очень порадовало - на данный момент задвижка полностью открыта. - стоит включить ручной режим - сразу же закрывается. сама.

dbe
15.02.2012, 12:07
ДА, Спасибо ВАМ огромное - всё получилось!