Просмотр полной версии : Схема управления работой четырех КНС.
DENIS_NAUM
07.02.2012, 09:26
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Предполагается, что в диспетчерской на панели будет отображаться состояние работы 4-ех КНС. Само управление каждой КНС будет реализовано на ПР 110. Подскажите возможно ли собрать схему, как указано на рисунке? Необходимо ли наличие статического IP ?
5528
Александр Ч.
07.02.2012, 10:23
Еще плюс ПЛК100, например. Или СПК207 вместо ИП320
Николаев Андрей
07.02.2012, 10:34
Необходим ПЛК - панель не умеет "дозваниваться".
DENIS_NAUM
07.02.2012, 10:42
Я насколько понял, это решение применимо при проводном подключении (без участия модемов)?
lara197a
07.02.2012, 11:17
приведенная схема не рабочая.
На диспетчерском пункте удобнее ставить компьютер.
кроме того, задайтесь вопросом, как часто вы будете опрашивать объекты?
А если авария? Как ПР сообщит о превышении максимального уровня например или о затоплении?
DENIS_NAUM
07.02.2012, 14:16
На диспетчерском пункте удобнее ставить компьютер.
Компьютер нужен для более серьезных проектов. В нашем случае управлять каждой КНС не надо. Только получать состояние входов и выходов ПР.
кроме того, задайтесь вопросом, как часто вы будете опрашивать объекты?
Не чаще чем раз в 5 минут.
А если авария? Как ПР сообщит о превышении максимального уровня например или о затоплении?
Уровень будут отслеживать буйки установленные на разных высотах. Они подключаются к входам ПР, по ним будет организовано включение насосов перекачки силами самого ПР. По поводу передачи АВАРИИ и ЗАТОПЛЕНИЯ вот что написано на сайте:
Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ПР110 к сети RS-485. Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.
Например, пользователь может подключить панель оператора ИП320 и вывести на нее всю необходимую информацию.
Имеется в виду что панель подключается только к одному ПР или нескольким? Подключение выполняется только проводом, либо можно использовать GSM/GPRS модем?
Хочу нормально разобраться, ибо не исключено использование этого оборудования и на других проектах.
P.S.: Установка контроллера нецелесообразна по экономическим и эксплуатационным соображениям.
lara197a
07.02.2012, 16:06
со всеми.
Без ПЛК только проводом.
DENIS_NAUM
07.02.2012, 16:26
Спасибо. Теперь все понятно.
lara197a
07.02.2012, 16:30
Сори,я описался исправил
DENIS_NAUM
08.02.2012, 10:38
со всеми.
Что имеется в виду? Панель будет работать с любым количеством ПР?
lara197a
08.02.2012, 16:54
Теоретически в сети может быть 32 устройства.
Потом нужно использовать повторители или подобное.
DENIS_NAUM
09.02.2012, 08:54
Понял спасибо.