PDA

Просмотр полной версии : БП60Б-Д4 не работает от бесперебойника, выдающего 170В



Вова
06.02.2012, 14:57
Здравствуйте!
Есть БП60Б-Д4. От сети 220 напрямую работает. Через бесперебойник FSP EP-650 в режиме работы от сети работает. Но в режиме питания от батареи (если был переведён из режима работы от сети) остаётся работать один раз из 5 примерно. Другой такой же БП работает стабильно. Но если включить бесперебойник сразу на питание от батареи, стабильно не стартует ни один.
Напряжение на выходе бесперебойника при питании от батареи - примерно 170 вольт. Но по паспорту блок должен начать работать от 90? Есть ли ещё какие-то ограничения на входное сетевое напряжение для блока, скажем, именно синусоида на входе (не факт, что бесперебойник её даёт)?
Гарантийные ли это случаи?
К сожалению, автотрансформатора (или других напряжений ниже 220 В) под рукой нет, чтобы проверить работу от сети при пониженном напряжении. Осциллографа тоже, чтобы посмотреть частоту и форму.

Александр123456
07.02.2012, 08:23
однозначно бесперебойник FSP EP-650 по гарантии сдавайте.

"Пределы регулировки выходного напряжения переменного тока (батарейный режим) ±10%" (из паспорта на ИБП)

А у вас 170V!

Вова
07.02.2012, 08:58
однозначно бесперебойник FSP EP-650 по гарантии сдавайте.

"Пределы регулировки выходного напряжения переменного тока (батарейный режим) ±10%" (из паспорта на ИБП)

А у вас 170V!
Да, здесь тоже проблема, конечно. Но вопрос не в этом был. Второй блок, питаемый от бесперебойника (тоже, кстати, FSP), по шильде работает от 100 вольт. И работает без проблем. Почему БП60Б-Д4 нестабильно работает от пониженного напряжения, хотя по паспорту должен?

ASo
07.02.2012, 12:47
Похоже, не прибором с True RMS

Вова
08.02.2012, 08:56
Вы это чем замерили?
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my64.htm

Похоже, не прибором с True RMS
Ну да. А что бы дали показания True RMS, и как бы это повлияло на стабильность запуска блока?
С другого бесперебойника от батарей этот же тестер кажет 220 В. То есть и бесперебойник проблемный. Но вопрос-то не в этом. Просто случайно выяснилось, что БП60Б-Д4 не работает при определённом входном напряжении, хотя по паспорту должен. Или что я ещё не учёл?
Пойду пошукаю другие тестеры...

UPD:
Вот этот: http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2138.html (тоже, правда, без True RMS) кажет 153 В. От сети оба - 219.

Вова
08.02.2012, 09:40
На выходе упомянутого Вами ИБП - т.н. "ступенчатая аппроксимация синусоиды". Поэтому измерять действующее значение её напряжения надо предназначенными для этого приборами.
Да, здесь спорить не буду.


По всей видимости, дело не в величине, а в форме входного напряжения. Хотя это действительно довольно странно - для импульсного источника питания.
Вот именно, странно. Разобрал блок, на входе напряжение выпрямляется и сглаживается в постоянку, поэтому по идее, БП должно быть глубоко филолетово, какая форма напряжения на входе. Или нет?

Дальше ещё страньше. Померил напряжение на сглаживающем конденсаторе. Когда на вход подаётся 220, на кондёре 300, как и должно быть. Но когда на входе это пониженное напряжение непонятной формы, на кондёре 445 В... Откуда?
Надо срочно покупать осциллограф. Жаль, не могу разобрать FSP блок, посмотреть, как там.

Вова
08.05.2012, 11:12
UPD Все БП стабильно запускаются (с использованием ЛАТРа) уже от примерно 80 В. То есть паспорт стабильно перекрывается. Значит, не нравится форма напряжения с выхода бесперебойника. Попробую потерзать техподдержку по скайпу :)

Пугачев Андрей
10.05.2012, 08:51
Скорее всего в БП60 просто срабатывает защита от перенапряжения. У вашего ибп на выходе похоже узкие прямоугольники амплитудой в районе 450 В. Тестер среднее покажет, а наш блок при старте заряжает кондеры до амплитудного.

Вова
03.06.2015, 23:06
Скорее всего в БП60 просто срабатывает защита от перенапряжения. У вашего ибп на выходе похоже узкие прямоугольники амплитудой в районе 450 В. Тестер среднее покажет, а наш блок при старте заряжает кондеры до амплитудного.
Почему-то тогда не увидел ответ... Спасибо