Вход

Просмотр полной версии : ТРМ148 и уставка Set.P



Meshkov
01.02.2012, 16:03
Добрый день всем!
Посмотрел примеры изменения уставки из ПЛК в ТРМ148 по RS-485, протокол Овен.
Везде речь идет об изменении SP.LU, т.е. уставки записываемой в постоянную память.
А если требуется изменять уставку достаточно часто, например, если открыто
меньше чем N клапанов - уставка должна быть 5, если больше чем N, уставка 10.
И так за смену несколько раз.
Прочитал на форуме, что частая перезапись не есть хорошо.
В тоже время в ТРМ148 имеется оперативный параметр Set.P - текущее значение
уставки работающего регулятора. С одной стороны пишется, что оперативные параметры
доступны только для чтения, с другой встречал на форуме документ
"Список оперативных параметров ТРМ148.doc", вроде бы разрешенных к изменению.
Уважаемые специалисты!
Так можно или нет редактировать уставку Set.P?
К сожалению пока нет в наличии ПЛК, а то бы попробывал.

Meshkov
03.02.2012, 10:06
Наверное глупость спросил?

gorkov
06.02.2013, 09:13
А можно ли менять уставку в процессе работы (без перезапуска процесса) с компьютера?

G.Mark
06.02.2013, 10:04
Здравствуйте!

Параметр Set.P редактировать нельзя, только читать, это значение с уставки регулятора.

Сама уставка задается параметром SP.LU.

gorkov
В процессе работы изменять уставку можно

gorkov
06.02.2013, 10:15
В процессе работы изменять уставку можно
А это делается из конфигуратора?

G.Mark
06.02.2013, 10:41
А это делается из конфигуратора?
Как вам удобно. Либо с лицевой панели прибора, либо с конфигуратора.

gorkov
16.02.2013, 20:22
А уставку типа мощность можно менять в ходе работы?

Евгений Евгеньевич
18.02.2013, 08:44
Уставку в ходе работы можно менять в соответствующем параметре, либо оперативно в ходе работы( при этом в прибор это значение записываться не будет)