PDA

Просмотр полной версии : подключение входов и выходов контроллера ПЛК-110-60-РМ



Alexandr85
30.01.2012, 11:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какое максимальное расстояние можно отнести элементы управления (кнопки), (подключение входов) и элементы сигнализации (светодиодные лампочки), (подключение выходов) от контроллера при медных проводниках сечением 0,75 мм2. при источнике тока 24в встроенного в сам контроллер при нагрузке лампочек 5мА 5 (шт). То-есть какой длинны может быть провод соединяющий кнопки и лампочки с контроллером.
И подскажите каков механический ресурс реле выходов при нагрузке менее 50% на реле, в инструкции сказано 500 000 раз, а на самом деле?
Заранее спасибо.

LAM
01.02.2012, 14:19
Точно метраж не мерял, но кнопки со светодиодами уносил на расстояния 100-120м по витой паре, а там сечение по моему 0,21мм2. А вообще посчитайте, в инструкции по идее должно быть указано минимальное напряжение срабатывания входа.

RV9WFJ
01.02.2012, 20:56
Проблема только в том, что там очень слаботочный вход, соответственно если утащить далеко по цеху, где полно мощных помех то кнопки могут сами собой начать нажиматься. А если помех нет то наверно очень далеко можно утащить. Но правильнее тащить панель по RS485.

IVM
02.02.2012, 10:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какое максимальное расстояние можно отнести элементы управления (кнопки), (подключение входов) и элементы сигнализации (светодиодные лампочки), (подключение выходов) от контроллера при медных проводниках сечением 0,75 мм2. при источнике тока 24в встроенного в сам контроллер при нагрузке лампочек 5мА 5 (шт). То-есть какой длинны может быть провод соединяющий кнопки и лампочки с контроллером.
И подскажите каков механический ресурс реле выходов при нагрузке менее 50% на реле, в инструкции сказано 500 000 раз, а на самом деле?
Заранее спасибо.


Если известно сечение соединительных проводов, то это задача из школьного курса физики. В РЭ на ПЛК для дискретных входов написано, что напряжение на входе должно быть не менее 15В при токе не менее 4,5мА. Значит, на соединительных проводах может упасть не более: 24-15=9В. Далее все очень просто: 9/0,045=200 Ом - максимальное суммарное сопротивление прямого и обратного проводов, т.е. сопротивление прямого и обратного провода не должно быть больше 100 Ом для каждого. Тогда максимальная длина одинарного медного провода сечением 0,75 мм кв. будет: L=(R*S)/р=(100*0.75)/0.0175=4285 м. Это справедливо при температуре окружающего воздуха 20°C. При температуре окружающего воздуха 50°C максимальная длина составит порядка 3770 м. Вот Вам теоретический ориентир, если я не ошибся в расчетах. Конечно, это очень большая длина, но обольщаться не стоит, т.к. всегда надо помнить об электромагнитных помехах.
Я думаю, если сигнальный кабель проложить в стальной трубе, то длина кабеля может быть достаточно большой.
Для выходов можно выполнить аналогичные расчеты. Длинную линию, подключенную к выходу (особенно если выход транзисторный) желательно зашунтировать диодом.

Alexandr85
03.02.2012, 08:47
Спасибо большее за теоретический ориентир у меня длинна гораздо меньше чем 3770 м. так что без опаски приступлю к монтажу.

nemo_1977
03.02.2012, 15:11
Только, я б на твоем месте поставил бы перед входами релюхи, иначе есть очень большая вероятность получить непонятно по какому принципу работающий прибор в промышленном исполнении ))).