Просмотр полной версии : Помогите, плиз со связкой ТРМ-32Щ4-RS - ПЛК100 - СП270
Dolpfin1979
16.01.2012, 16:43
Добрый день. Необходима небольшая помощь/консультация.
Имеется ТРМ-32Щ4-RS. Также есть ПЛК100 и СП270. Необходимо, чтобы ПЛК100 в режиме modbus (master) опрашивал четыре параметра ТРМ32 по RS-485 (текущая температура отопления, заданная температура отопления, текущая температура ГВС и наружная температура), и в режиме modbus (master) передавал эти параметры на графическую панель СП270 по RS-232. Программы написаны (приложены в архиве Анкор_Проект.zip).
Почему-то ничего не работает (на СП270 постоянно висят нули), а оборудование уже установили на заводе заказчика, да еще и в другом городе. Там на месте все перепробовали, что только возможно… последняя надежда только на вас.
чудесно вы работаете) вы перед отправкой оборудования проверяли работоспособность программ? заливали их? программы написаны видимо не вами?
Dolpfin1979
16.01.2012, 17:04
чудесно вы работаете) вы перед отправкой оборудования проверяли работоспособность программ? заливали их? программы написаны видимо не вами?
Программы написаны нами, но опыта в этом ранее небыло. И получилось так, что поставщики подвели с ТРМ32, поставлялся он нам более двух месяцев, а проверить было не на чем. ТРМ допоставляли отдельно заказчику уже при при пусконаладке. Вот такая борода.
и при пусконаладке то и выяснилось, что указанная связка трм-плк-панель не фурычит по данной программе?
тогда с большой вероятностью у вас некорректно написана программа (либо ошибка монтажа).
надо вопрошать к форумным спецам, знающим, что за зверь такой трм32
Dolpfin1979
16.01.2012, 17:29
А, и еще, в ТРМ32Щ4-RS при входе в параметры группы Р (сетевые настройки) отображаются значения в вот таком виде: 00.00
И не понятно, например мне нужно задать значение 8, как его забивать: 08.00 или 00.08? В руководстве про это ничего нету...
читаем инструкцию
Для установки заводских сетевых параметров приборов ТРМ32-Щ4.Х.RS необходимо открыть прибор и установить перемычку на разъем Х1, установленный на плате контроллера TRM58C7M.далее смотрим таблицу Д.2 параметр P-02 равен двум, заходите в меню прибора и смотрите какое у Вас значение 02.00 или 00.02, как то так можете попробовать?
Dolpfin1979
16.01.2012, 18:51
Да вскрывали ТРМ, нет там такого разьема, и Р-02 в виде 00. А остальные Р-04, 05 и т.д в виде 00.00 Похоже нам какого-то гибрида сделали:)
Есть рабочая конфигурация ПЛК100 для опроса выше указанных параметров ТРМ32 на протоколе ОВЕН, если интересно пишите ;-)
Dolpfin1979
17.01.2012, 09:25
Не, по протоколу ОВЕН не интересно, спасибо.
maks-tver
11.10.2012, 15:23
Есть рабочая конфигурация ПЛК100 для опроса выше указанных параметров ТРМ32 на протоколе ОВЕН, если интересно пишите ;-)
можете прислать?
Здравствуйте, maks-tver.
можете прислать?
Во вложении реализован опрос ТРМ32(точно) + ТРМ202(на сколько я помню) по интерфейсу RS485.
Адрес ТРМ32 = 128, + скорость 115200, остальные настройки не изменялись.
Прошивка ПЛК100-24.Р-М = 2.10.5
Торгет-филе = 2.10
Во вложении экспорт моей ПЛК-конфигурации с рабочего проекта.
P. S. Работает отлично. Только не забудь увеличить время "MinCycleLenght" до 10-20 ms. Учтите, что по хорошему на одном интерфейсе RS485 должен быть только один мастер и один протокол.
maks-tver
16.10.2012, 20:43
Спасибо!!!