Просмотр полной версии : Помогите, плиз со связкой ТРМ-32Щ4-RS - ПЛК100 - СП270



Dolpfin1979
16.01.2012, 16:43
Добрый день. Необходима небольшая помощь/консультация.

Имеется ТРМ-32Щ4-RS. Также есть ПЛК100 и СП270. Необходимо, чтобы ПЛК100 в режиме modbus (master) опрашивал четыре параметра ТРМ32 по RS-485 (текущая температура отопления, заданная температура отопления, текущая температура ГВС и наружная температура), и в режиме modbus (master) передавал эти параметры на графическую панель СП270 по RS-232. Программы написаны (приложены в архиве Анкор_Проект.zip).

Почему-то ничего не работает (на СП270 постоянно висят нули), а оборудование уже установили на заводе заказчика, да еще и в другом городе. Там на месте все перепробовали, что только возможно… последняя надежда только на вас.

swerder
16.01.2012, 16:49
чудесно вы работаете) вы перед отправкой оборудования проверяли работоспособность программ? заливали их? программы написаны видимо не вами?

Dolpfin1979
16.01.2012, 17:04
чудесно вы работаете) вы перед отправкой оборудования проверяли работоспособность программ? заливали их? программы написаны видимо не вами?

Программы написаны нами, но опыта в этом ранее небыло. И получилось так, что поставщики подвели с ТРМ32, поставлялся он нам более двух месяцев, а проверить было не на чем. ТРМ допоставляли отдельно заказчику уже при при пусконаладке. Вот такая борода.

swerder
16.01.2012, 17:10
и при пусконаладке то и выяснилось, что указанная связка трм-плк-панель не фурычит по данной программе?
тогда с большой вероятностью у вас некорректно написана программа (либо ошибка монтажа).
надо вопрошать к форумным спецам, знающим, что за зверь такой трм32

Dolpfin1979
16.01.2012, 17:29
А, и еще, в ТРМ32Щ4-RS при входе в параметры группы Р (сетевые настройки) отображаются значения в вот таком виде: 00.00
И не понятно, например мне нужно задать значение 8, как его забивать: 08.00 или 00.08? В руководстве про это ничего нету...

capzap
16.01.2012, 18:05
читаем инструкцию
Для установки заводских сетевых параметров приборов ТРМ32-Щ4.Х.RS необходимо открыть прибор и установить перемычку на разъем Х1, установленный на плате контроллера TRM58C7M.далее смотрим таблицу Д.2 параметр P-02 равен двум, заходите в меню прибора и смотрите какое у Вас значение 02.00 или 00.02, как то так можете попробовать?

Dolpfin1979
16.01.2012, 18:51
Да вскрывали ТРМ, нет там такого разьема, и Р-02 в виде 00. А остальные Р-04, 05 и т.д в виде 00.00 Похоже нам какого-то гибрида сделали:)

Gans
16.01.2012, 20:02
Есть рабочая конфигурация ПЛК100 для опроса выше указанных параметров ТРМ32 на протоколе ОВЕН, если интересно пишите ;-)

Dolpfin1979
17.01.2012, 09:25
Не, по протоколу ОВЕН не интересно, спасибо.

maks-tver
11.10.2012, 15:23
Есть рабочая конфигурация ПЛК100 для опроса выше указанных параметров ТРМ32 на протоколе ОВЕН, если интересно пишите ;-)

можете прислать?

Gans
12.10.2012, 08:34
Здравствуйте, maks-tver.

можете прислать?

Во вложении реализован опрос ТРМ32(точно) + ТРМ202(на сколько я помню) по интерфейсу RS485.
Адрес ТРМ32 = 128, + скорость 115200, остальные настройки не изменялись.

Прошивка ПЛК100-24.Р-М = 2.10.5
Торгет-филе = 2.10

Во вложении экспорт моей ПЛК-конфигурации с рабочего проекта.

P. S. Работает отлично. Только не забудь увеличить время "MinCycleLenght" до 10-20 ms. Учтите, что по хорошему на одном интерфейсе RS485 должен быть только один мастер и один протокол.

maks-tver
16.10.2012, 20:43
Спасибо!!!