PDA

Просмотр полной версии : ПЛК160+МВ110-32ДН+МУ110-32Р+МВ110-8АС+МК110-4К-4Р+ТРМ132М



Чужой
04.01.2012, 23:31
срочно нужна помощь...
не могу разобраться как в кодесис добавить МУ110-32р и ТРМ132
с остальными разобрался...
RS485 протокол ОВЕН

Gans
05.01.2012, 07:53
Здравствуйте Чужой
Для управления МУ110-32 необходимо создать 32-а «Float Variable (Write)» где меняться будет только адрес устройства. Например: пусть базовый адрес МУ110-32 будет 64, тогда ко второму выходу надо обращаться используя адрес 65 и так до 95 :-)
Во вложении пример работы с первым выходом.
P. S. На счет ТРМ132 - не разу не сталкивался, зато есть с ТРМ32, если интересно - пиши.

lara197a
05.01.2012, 09:15
я уже не раз выкладывал пример по трм 133. если не найдете, то пишите в личку с указанием эл. почты. я вышлю.

Чужой
06.01.2012, 19:20
Спасибо Gans все работает..... :)

lara197a ваш пример нашел.... разбираюсь...
спасибо всем ребята... :)

Чужой
06.01.2012, 21:50
ребята помогите...
зашел в тупик.... :(
с ТРМ 132 не могу разобраться....
состояние дискретных входов могу читать.... остальное нет... :(

еще нужно читать состояние аналаговых входов и дискретных выходов...
адрес ТРМ по RS485 144
запутался с этими адресами.... :(

capzap
06.01.2012, 22:32
если дискретные входа читаются по имени r.Cn, значит AI должны читатся по команде read далее по пункту
6.10.7 Адрес прибора – Конфигурационный параметр, определяющий уникальный
базовый адрес прибора в сети. Каждому объекту в сети выделяется диапазон адресов, уникальный для данного объекта. ТРМ132М-01 занимает диапазон адресов «адрес прибора»…«адрес прибора + 7» при работе по протоколу «ОВЕН» и один единственный «адрес прибора»
при работе по протоколу ModBus