PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151 подключение по rs485, как посмотреть измерители?



fellow
29.12.2011, 13:55
Имеется 3 регулятора ТРМ151(мод 01), подключены по rs485 к преобразователю AC4. Задал адреса: 16, 24, 32.

Цель: считать со всех регуляторов показания измерителей и записать в лог. Через конфигуратор трм151 подходит получаемый лог операционных параметров.

Пытаюсь делать так: на одном трм151(адрес 16) настраиваю сетевые входы №1,№2,№3,№4 по адресам 24,25,32,33. Имя параметра Read, формат принимаемого параметра - float.
Далее, Вычислитель 3 включаю в режим повторителя и указываю вход вычислителя 1 - сетевой вход 1, остальные его входы переключаю\оставляю "сетевой вход 8".

на выходе получаю с вычислителя либо нули, либо ошибка "неверное количество входов"\"Отключен фильтр, используемый вычислителем"...:(

где зарыта ошибка или как иначе можно получить данные с измерителей трм151?

Александр Ч.
29.12.2011, 14:17
Считывать и архивировать данные измерителей с ТРМ151 и других приборов можно с помощью программы Овен ОРМ-Scada

fellow
29.12.2011, 14:48
иных методов не покупая софт нет? в демо версии только 1 прибор

Александр Ч.
30.12.2011, 07:21
Используйте любую Scada-программу, например MasterScada, демо-32 точки

Doomnik
08.01.2012, 15:30
Вот самопальная программа (к примеру "файл- открыть/сохранить" не работает). на делфи написана.

Можно считывать данные с трех ТРМ151 (но с первого входа каждого!)

Пишет лог в виде текстового файла.. Создает на диске С папку с названием текущей даты, а в этой папке создает текстовик с названием в виде текущего времени.

Где стоит галочка перед "ТРМ151 adress", тот прибор и будет опрашиваться.


PS кнопки "включить/выключить" в программе выполняют функцию кнопки "пуск" и "стоп" на самих приборах.

fellow
10.01.2012, 17:58
Вот самопальная программа (к примеру "файл- открыть/сохранить" не работает). на делфи написана.

Можно считывать данные с трех ТРМ151 (но с первого входа каждого!)

Пишет лог в виде текстового файла.. Создает на диске С папку с названием текущей даты, а в этой папке создает текстовик с названием в виде текущего времени.

Где стоит галочка перед "ТРМ151 adress", тот прибор и будет опрашиваться.


PS кнопки "включить/выключить" в программе выполняют функцию кнопки "пуск" и "стоп" на самих приборах.о класс, спасибо...повспоминаю паскаль и подпилю под свои нужды

Пока на деме мастерскада сделал...не совсем с логгированием там понял, но цели пока выполняет. Иногда только opc драйвер owen пожирает память и вешает систему. Отлаживаю:D