Просмотр полной версии : Зависание ПЛК 154. Нужен совет.



smk1635
21.12.2011, 20:59
На объекте установлен ПЛК 154 в связке с СП270 и модулем МДВВ.
Управление насосами (дискретные и аналоговые сигналы на преобразователи частоты). У заказчика периодически происходят переключения по вводным фидерам. Два раза после очередного переключения переставали поступать аналоговые сигналы на ПЧ (задание опорной частоты, выход ПИД-регулятора). Программа работает, все дискретные сигналы отрабатываются, как положено, данные с панели тоже проходят нормально. Нет только аналогового. Используется ПИД-регулятор из библиотеки Util.Lib. После перезапуска контроллера (кнопкой Reset), всё приходит в норму. Модуль Button в программе есть.

Кто-то сталкивался с подобной проблемой ?

Николаев Андрей
22.12.2011, 10:12
Надо смотреть программу, и прохождение сигналов в ней.
Можно грешить на помеху, но аналоговые входы при тестировании показали себя достаточно надежно.

Gans
22.12.2011, 12:09
Привет SMK1635 давненько не общались.
Есть 100% гарантированно рабочий вариант - поставить внешний модуль аналогового входа.
P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.

ksn33
22.12.2011, 17:30
Согласен, Gans!

smk1635
24.12.2011, 19:48
Привет SMK1635 давненько не общались.
Есть 100% гарантированно рабочий вариант - поставить внешний модуль аналогового входа.
P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.

Привет Gans. Извеняюсь за задержку, но два дня сидели без света.

Спасибо за совет. Попробую внешний. Только зелёное домашнее животное душит целый модуль тратить на 3 аналоговых сигнала.

capzap
24.12.2011, 20:42
Спасибо за совет. Попробую внешний. Только зелёное домашнее животное душит целый модуль тратить на 3 аналоговых сигнала.
Вроде легко можно из аналоговых входов сделать дискретные, где то в документации такое было