SCADAMaster
29.01.2025, 14:04
Мы его скрыли, вы можете его снова включить через Сервис - Органайзер - ФБ.
Но вообще чтобы сделать кнопку создайте команду, типа Дискретный и вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите Кнопка. Лучше использовать такой вариант.

SCADAMaster
29.01.2025, 14:06
PS У меня в ProgramData на клиентских компьютерах ничего нет. Всё находится в Users\<user>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA\
Это оно и есть

Пришлите ваш проект.

mkv
29.01.2025, 14:33
Поковыряю ещё сам. А не может эта проблема возникать из-за того, что у меня стартовая мнемосхема находится ни в дереве объектов, а в дереве системы?

SCADAMaster
29.01.2025, 15:57
Маловероятно.
Попробуйте все же уменьшить ширину мнемосхемы на 2-3 пикселя. Высоту не трогать.

mkv
29.01.2025, 16:27
Маловероятно.
Попробуйте все же уменьшить ширину мнемосхемы на 2-3 пикселя. Высоту не трогать.

Ок. Уже завтра с утра. Ещё попробую 3.12 удалить и CCleaner реестр почистить. Это всё на серверном компе надо делать. На моём разрешение меньше. Я ещё так и не понял, то ли только на стартовом окне меняется, то ли и на других тоже. Завтра уже всех предупрежу и буду лопатить. Но, похоже, только на стартовой. Тут же толком и проверить не дают. Только серверный комп останавливаю - сразу звонки. А у нас ещё и у дежурного персонала интернет-клиенты стоят (через браузер).

mkv
30.01.2025, 11:13
Маловероятно.
Попробуйте все же уменьшить ширину мнемосхемы на 2-3 пикселя. Высоту не трогать.

Попробовал. После этих манипуляций, действительно, кнопки появились. Но... Появились наполовину. Пришлось и высоту уменьшить на 10 пикселей. Посмотрел дальше. Другие мнемосхемы прикрывают немного кнопки стартовой. Придётся и на всех остальных уменьшать высоту на 10 пикселей. В общем геморрой получается.

SCADAMaster
30.01.2025, 12:50
Пришлите скриншоты и проект.

mkv
30.01.2025, 14:17
Пришлите скриншоты и проект.
ПОБЕДИЛ!!!
Вся проблема в появившейся снизу окна полосе прокрутки. Вот на её высоту и увеличился размер окна по высоте.
Конечно очень странно. В старых версиях у меня снизу окна полоса прокрутки не отображалась. И птичка в настройках окна "Скрывать полосы прокрутки" не стояла.
А в версии 3.13 появилась полоса прокрутки без ползунка. Т.е размер окна нормальный, но полоса всё равно присутствует. Теперь в каждом окне в настройках надо будет поставить птичку "Скрывать полосы прокрутки".

mkv
30.01.2025, 15:33
P.S. И осталась ещё одна незначительная проблемка. Тоже связана с разрешением.
Почему то в этой (3.13) версии окна слева по вертикали отображаются ни с нуля, а со смещением вправо примерно на 2- 4 пикселя. В версии 3.12 всё было нормально.

SCADAMaster
30.01.2025, 16:33
Нужен проект и скриншоты. Так трудно сказать.

mkv
30.01.2025, 19:38
Нужен проект и скриншоты. Так трудно сказать.

Проект прислать не смогу. Он весит 500мБ. Да и служба безопасности не даст. Могу прислать проект со стартовым окном. В принципе Вам должно быть достаточно и этого, т.к стартовое окно тоже смещено немного влево.
Завтра скрин сделаю.

SCADAMaster
30.01.2025, 20:24
Можете прислать тестовый проект - это еще лучше

mkv
31.01.2025, 13:43
Можете прислать тестовый проект - это еще лучше

81671
81672

melky
31.01.2025, 13:49
500Мб проект? ачуметь просто.

SCADAMaster
31.01.2025, 14:09
На 3.12 проблема также есть, но зазор меньше. Мы посмотрим что можно сделать.
Пока вы можете сделать вот так.

mkv
31.01.2025, 14:09
500Мб проект? ачуметь просто.

Чуть меньше - 410Мб

mkv
31.01.2025, 14:11
500Мб проект? ачуметь просто.

Я пробовал ставить -10 и у меня кнопки снизу опять исчезали. Попробую -7. Ок.
Так это мне на всех окнах придётся делать. Так же, как и птички в настройках окна "Скрывать полосы прокрутки".
Сейчас схожу на серверный комп, попробую.

SCADAMaster
31.01.2025, 14:30
Скорее всего только на этом окне будет достаточно.

mkv
31.01.2025, 14:36
Скорее всего только на этом окне будет достаточно.

Попробовал поставить -7. Окно сдвинулось влево, а кнопки снизу пропали (ушли вниз). Вернул всё назад.
Попробовал по другому. Навожу курсор мышки на шапку окна и начинаю сдвигать его влево. Как только окно доходит влево до значения "0", сразу исчезают кнопки снизу. При возврате окна в исходное положение, кнопки опять появляются (изменяется разрешение по высоте).

SCADAMaster
31.01.2025, 15:09
Что значит исчезают кнопки? Сделайте несколько скриншотов или запишите видео

mkv
31.01.2025, 15:31
Что значит исчезают кнопки? Сделайте несколько скриншотов или запишите видео

Это значит, что при перемещении окна влево по горизонтали до значения -7, у меня изменяется размер по вертикали и кнопки опускаются ниже по вертикали. На мониторе их не видно.
Хорошо, в понедельник попробую сделать видео. Хотя стоит ли долбаться из-за этих 7 пикселей. Если только для выяснения истины...

mkv
31.01.2025, 15:58
Сейчас сходил и внимательно посмотрел, что происходит с кнопками.
Я Вас немного ввёл в заблуждение. Вот, что происходит.
Если в настройках окна по иксам я ставлю -7, то у меня снизу на переднем плане начинает отображаться панель инструментов Windows и она закрывает кнопки. Если всё возвращаю назад, то панель инструментов Windows оказывается на заднем плане и я вижу полное окно с кнопками внизу. У нас Windows 10 стоит.

SCADAMaster
31.01.2025, 16:12
Вы хотите полностью закрыть мнемосхемой монитор?
Тогда либо скройте в настройках Windows панель задач, либо средствами скады (но это доступно только в версии Enterprise).
Иначе в определенных ситуациях панель у вас будет появляться.

mkv
31.01.2025, 16:20
Вы хотите полностью закрыть мнемосхемой монитор?
Тогда либо скройте в настройках Windows панель задач, либо средствами скады (но это доступно только в версии Enterprise).
Иначе в определенных ситуациях панель у вас будет появляться.

Да. Панель задач у меня скрыта. А когда в настройках окна ставим -7, она появляется. Да. Вот в определённых ситуациях она и появляется. Enterprise мы уже не сможем приобрести. Опоздали. Попробую скрыть панель задач и в настройке окна поставлю -7. Если и в остальных окнах придётся устанавливать -7, то лучше пусть остаётся полоса слева по вертикали - это не критично.

mkv
03.02.2025, 10:42
Скорее всего только на этом окне будет достаточно.
Да, достаточно на стартовом окне поменять положение на -7 и остальные окна тоже сместились на ноль. Отлично! Так устраивает.

mkv
04.02.2025, 13:37
Да, ребятки! Вот это Вы "закривили" последнюю версию 3.13. Делов с разрешениями проекта и прокрутками наделали!!! Жалею, что преобрели её. Деньги на ветер и ответственности "0". Да и приводить в порядок, как я понял, Вы это не будете. Теперь ведь всё внимание у Вас сосредоточено на новую версию.
Земной Вам поклон за работу.

SCADAMaster
04.02.2025, 14:20
Так сейчас итогом в чем именно проблема?
Про перекрытие панели задач - мы вам ответили.

mkv
04.02.2025, 14:53
1. Разрешение экрана 1980. Разрешение окна 1900.
Почему снизу окна видна полоса прокрутки. Просто висит полоса. Из-за этого все кнопки ушли вниз.
В версии 3.12 полоса прокрутки появлялась только тогда, когда размер окна проекта был больше размера разрешения монитора. И это так и должно быть.
В версии 3.13 полоса прокрутки висит ПОСТОЯННО, не зависимо от размера окна проекта. ПОЧЕМУ??? Вот из-за этого и все проблемы с размерами окон проекта!!!
Если я в настройках окна ставлю галочку "скрыть полосу прокрутки" то на мониторах с меньшим разрешением, я не могу видеть всего окна, т.к прокрутка отключена. В версии 3.12 такого не было.
2. На сервисном компьютере при изменении оси "Х" на -7 вроде всё нормально. Кроме того, что приходится скрывать панель задач. Это не критично. Но...
На клиентских компьютерах тоже приходится скрывать панель задач. Это для нас недопустимо. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОКНА ПРОЕКТА ТОЛЬКО КОГДА ОКНО ПРОЕКТА СМЕЩЕНО НА -7. Если стоит "0", то панель
задач не перекрывает окна проекта.
3. Почему окна по оси "Х" отображаются со смещением вправо на 7 пикселей. Отображение окна должно начинаться с нуля, а ни с -7.
В этой версии (3.13) явные проблемы с правильным отображением окон.
Проект я Вам прислал. Главный вопрос по полосе прокрутки. Положение окна слева -7 это не критично.

P.S И удаление клиента на клиентских машинах происходит не полностью. Хотя и после деинсталляции оставшиеся папки удаляю вручную. Далее после удаления 3.13 и установки версии 3.12 всё равно после перезагрузки клиентского компьютера отображается версия 3.13. Это происходит после установки клиента 3.13. именно на клиентских компьютерах. При этом на серверном компьютере стоит версия 3.12.

mkv
05.02.2025, 13:27
Убрал везде птички "скрыть полосу прокрутки". Изменил размер всех окон с 1910 на 1905.
Изменил на многих окнах размер по высоте на 10 пикселей. Вроде всё стало как в версии 3.12.
Прокрутка заработала, как положено.
Вот я и говорю, что в Вашей последней 3.13 версии есть проблема с размерами при создании проекта в ранних версиях. Попробовал создать окно в новой версии. Всё нормально. Здесь вопросов нет.
Короче говоря, танцы с бубном. Был бы проект маленький - бог с ним. Можно и перелопатить по быстрому. А тут пришлось пол смены Ваши косяки устранять.
И по поводу удаления клиента с клиентских машин. Где ещё могут остаться следы программы? В реестр у меня доступа нет.

SCADAMaster
05.02.2025, 14:04
Отключать полосу прокрутки и ширину - не обязательно.
В версии 3.13 были обновлены ряд системных библиотек - из-за этого на несколько пикселей увеличилась высотка заголовка. Наш код в этой части не менялся, но мы посмотрим получится ли что-то исправить.
Решением для вас будет уменьшение высоты окон примерно на 10 пикселей.

На клиентских компьютерах ПО находится в папке пользователя, подробнее в справке
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?setevye_proekty_sredstvo_avtomatizirova nnoj_ustanovki.html

mkv
05.02.2025, 14:37
Решением для вас будет уменьшение высоты окон примерно на 10 пикселей.

Этим я сегодня пол дня и занимался


На клиентских компьютерах ПО находится в папке пользователя, подробнее в справке
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?setevye_proekty_sredstvo_avtomatizirova nnoj_ustanovki.html
Всё так и делал. Далее, что осталось удалял вручную. Всё равно после перезагрузки компьютера откуда то подтягивалась версия 3.13.
Да бог с ней. Уже подкорректировали 3.13. Так что этот вопрос отпал.

will smith
11.02.2025, 14:10
здравствуйте. Установил демо-версию MasterSCADA, выбрал "новый проект", и в реадкторе не вижу ни инструментов, ни поля для рисования. Вопрос: это ограничение демо-версии или я что то делаю не так?

kondor3000
11.02.2025, 14:24
здравствуйте. Установил демо-версию MasterSCADA, выбрал "новый проект", и в реадкторе не вижу ни инструментов, ни поля для рисования. Вопрос: это ограничение демо-версии или я что то делаю не так?

Для начала посмотрите видео по Скаде 4D, например Быстрый старт -2 видео.
Откройте и посмотрите примеры, там вложены. Окна и проект надо создавать, само ничего не появится.

will smith
12.02.2025, 13:31
Кондор, спасибо, нашел. Вопрос на примере SIEMENS S200: я создаю для него прошивку (проект) на языке LAD МЭК в STEP 7 MicroWIN, далее компилирую, заливаю - контроллер на ней работает, выполняет программу. Далее через OPC сервер устанавливаю с контроллером соединение, и другой скадой поверх этого OPC посылаю команды на входы в контроллер, контроллер их отрабатывает в соответствии с прошивкой.
1. В MASTERSCADA по примеру из Быстрый старт (https://rutube.ru/video/840301b56d558bacb1a59bc4f4d42f51/?t=278&r=plemwd), я вижу, что программа (алгоритм) создается в самой СКАДЕ на языках МЭК. Вопрос: MASTERSCADA сама зальет прошивку в контроллер S200? Или аналогичную (зеркальную) прошивку надо перед запуском MASTERSCADA надо самостоятельно залить в контроллер?
2. Если этого контроллера S200 нет в списке контроллеров, MASTERSCADA в принципе с ним работать не может, или надо какое то промежуточное ПО?

SCADAMaster
12.02.2025, 13:45
Вопрос: MASTERSCADA сама зальет прошивку в контроллер S200? Или аналогичную (зеркальную) прошивку надо перед запуском MASTERSCADA надо самостоятельно залить в контроллер?

Нет конечно
S7-200 опрашивается через драйвер Siemens:
https://support.mps-soft.ru/Help-web/index.html?sv_siemensplc.html
Программа для данного контроллера пишется в его среде разработки.

Вопросы по MS4 задавайте в этой ветке форума:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
или на HelpDesk в техподдержку:
https://support.masterscada.ru/ru

nicolasomsk
03.03.2025, 19:55
Товарищи, помогите с активацией клиентского рабочего места на MasterScada 3x. Локально скада работает. Установил на клиентском месте такой же дистрибутив. Экспортировал проект с сервера на клиентскую машину, но при запуске проекта вижу сообщение о том что невозможно подключиться к серверу, типа попытка подключения к демонстрационной версии. На самом сервере мастерскаду активировал, уже не помню как, в наличии usb ключ. Ключ только один и установлен на сервере. Каким образом запустить клиентское рабочее место?

МихаилГл
03.03.2025, 20:04
Не знаю как мастер скада, но обысно в клиент серверных системах проект крутиться только на сервере, а клиенты просто подцепляются к ним по ip или еще как и берут проект оттуда. А у вас какой то странный алгоритм озвучен. Дождитесь специалиста...

SCADAMaster
03.03.2025, 21:27
Как правило клиентская версия идет без ключа, и привязывается к серверу. Для установки на клиент используется специальный дистрибутив. Посмотрите вот этот раздел справки:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?setevye_proekty_sredstvo_avtomatizirova nnoj_ustanovki.html

nicolasomsk
03.03.2025, 22:31
Спасибо большое! Действительно, знать не знал, что есть отдельный клиентский софт. Установил на АРМ, всё завелось!

Evgeny_asutp
18.03.2025, 10:01
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, MasterSCADA 3.12 не видит Multi-Protocol Master OPC 6.0.15. Скачал триал версию 3.13, все ок. Подойдетли донгл guardant от версии 3.12 к версии 3.13? В этом же донгл ключе и лицензия на Multi-Protocol Master OPC 5.0.8, подойдет ли эта лицензия на 6.0.15 версию?

SCADAMaster
18.03.2025, 11:58
Вызовите Справка - О программе, пришлите скриншот нам.

Evgeny_asutp
18.03.2025, 12:54
Вызовите Справка - О программе, пришлите скриншот нам.

отправил вам в ЛС
У меня вообще проблема с тем, что Multi-Protocol Master OPC 5.0.8 на Windows 11, работает с "задержкой". т.е OPC теги обновляются с задержкой 2-3 секунды. Решил попробовать на более новой версии, скачал демку OPC 6.0.15. Сам OPC сервер работает нормально, но Мастерскада 3.12 не "видит" эти теги.

ooo666o
18.03.2025, 13:56
В моей программе такая реализация.
Когда Т-1_ручн или Т-2_ручн активируешь у меня открываются клапана и вентиляция.
Стоят ДатчикДавления_Т1 и ДатчикДавления_Т2.
Проблема:
1. Когда активируешь Т-1_ручн или Т-2_ручн без разницы, включаются клапана и вентиляция, спустя 90 секунд, если датчик давления не активен, то должна загореться неисправность и выключится вентиляция. В симуляции так и работает. В реальной жизни там просто перещёлкивается вентиляция -> ошибка -> вентиляция, то есть ошибка не срабатывает. Как можно исправить.

SCADAMaster
18.03.2025, 14:02
Судя по всему вы ошиблись веткой форума.

Vitorgan
14.07.2025, 18:15
подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в бесплатной версии на 32 точки отсутствует Telegram, и возможность запуска проекта по ярлыку, а не из под среды разработки?

SCADAMaster
14.07.2025, 19:07
подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в бесплатной версии на 32 точки отсутствует Telegram
Да
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?spravochnaya_informaciya_podbor_licenzi j_tipy_licenzij.html



и возможность запуска проекта по ярлыку, а не из под среды разработки?
По ярлыку MasterSCADA можно пускать в любой версии.

mkv
31.07.2025, 13:56
Добрый день.
Сегодня случайно просматривая дистрибутив проекта, открыл папки «Res», которые находятся в папках «Мнемосхема». Меня удивило то, что в ней осталось очень много не используемых картинок, которые я когда то тестировал в проекте. Эти картинки очень увеличивают размер проекта. И это в каждой папке «Мнемосхема».
Скажите, а как то оперативно можно удалить не используемые картинки проекта, или этот мусор надо удалять вручную?
Версия 3.13.

SCADAMaster
31.07.2025, 14:34
Вот тут:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_upravlenie_resursami_resource_ma nger.html

mkv
31.07.2025, 14:37
Вот тут:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_upravlenie_resursami_resource_ma nger.html

Спасибо большое...

yurgin_757
02.09.2025, 17:15
В кодксюс есть элемент "MOVE" с его помощью есть возможность осущиствить контроль значения реального и из предыдущего цикла опроса, а
Есть ли в М/Скада возможность сравнивать новое значение со значением на предыдущем цикле?85546

SCADAMaster
02.09.2025, 19:38
Пример в приложении

yurgin_757
03.09.2025, 06:19
спасибо!
...сделал с зависимостью от такта опроса и с задержкой на выдачу аларма8555585556

Алексеев
11.09.2025, 09:51
А как быть . Есть на объекте SCADAMaster 3 . На 100 тегов , клиент хочет добавить ещё котельные , тегов будет больше . А Вы уже не продаете SCADAMaster 3 . И как быть . SCADAMaster 3 устраивает клиента . Не переделывать весь проект на SCADAMaster 4 .

SCADAMaster
11.09.2025, 13:25
Обратитесь в отдел продаж - возможно они рассмотрят вариант расширения лицензии.

Massmeter
18.09.2025, 21:04
Уважаемые знатоки. Работала SCADA нормально, потом друг появились вместо надписей вот такие знаки. Win 11 попросила обновиться. 85814 Вместо надписей вопросительные знаки.

МихаилГл
19.09.2025, 04:15
Меня смущает время 8:55 PM. Что то в региональнвх настройках не так.

yurgin_757
19.09.2025, 06:12
...у меня что то такое было когда ssd шник посыпался, но у меня при загрузке проекта ошибки выскакивали

1exan
19.09.2025, 06:43
Уважаемые знатоки. Работала SCADA нормально, потом друг появились вместо надписей вот такие знаки. Win 11 попросила обновиться. Вместо надписей вопросительные знаки.

Попробуйте здесь поизменять, если в 11 есть что-то подобное
85817

Massmeter
19.09.2025, 13:13
Спасибо всем неравнодушным. Пока работаю на ноуте. Комп новый, неделю как сын мне купил. И на нем Win 11. На ноуте Win 10. Пока в Win 11 только разбираюсь.

Massmeter
19.09.2025, 22:20
Нашел параметр "Язык интерфейса Win" Поменял на русский. Все стало нормально. Всем спасибо.

mkv
10.10.2025, 15:59
Добрый день.
Уровень отображения графиков "Только графики".
Скажите пожалуйста, можно ли как то сделать, чтобы на поле графика при двойном нажатии кнопки мыши не сохранялся "Вертикальный курсор".(Режим вертикального курсора включен). Надо, чтобы отображался, но не сохранялся.

SCADAMaster
10.10.2025, 17:23
При двойном клике ничего не происходит. Опишите подробнее в чем именно у вас проблема.

Алексеев
30.10.2025, 16:56
Возможно ли перевести проекты созданные MasterScada 3D в MasterScada 4D . Или заново создавать ???? На работок много , завод Мы являемся заводом изготовителем и проектов и оборудования .

SCADAMaster
30.10.2025, 18:20
Конвертации проектов нет - системы слишком разные

distren
27.11.2025, 13:33
Здравствуйте!
Формирую отчет раз в сутки в одну строку (подсчет значений счетчиков). Строка формируется по событию.
Событие срабатывает в 09:00:04. Но если сделать отчет за несколько дней, то каждый день есть еще одна строка повремени 09:00:05.
Я так понимаю, что в это время (09:00:05) или "Событие1" еще в состоянии вкл находится, или из вкл в выкл переходит.
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы выводилась одна строка (в момент перехода значения события1 из выкл в состояние вкл).8691586916

SCADAMaster
27.11.2025, 16:10
Посмотрите вот этот пример отчета:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?reportmanualpart1_postanovka_zadachi1.h tml

aass19ssaa
27.11.2025, 18:10
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с небольшой проблемой в Masterscada 4d (Версия: 1.3.8.25173). В архивном журнале не получается настроить перенос на следующую строку. Комментарий к квитированию не влезает и не растягивается по вертикали. Подскажите, есть ли подобная функция и как ее можно реализовать. Заранее спасибо за ответ.

SCADAMaster
27.11.2025, 20:38
Обратитесь в техподдержку через HelpDesk:
https://support.iek-digital.ru/ru/

distren
28.11.2025, 10:45
Спасибо получилоь.
Нашли ошибку- стояла Истина в свойствах одной переменной в Основной.

distren
28.11.2025, 10:48
Появилась еще задача. Задавать время смены пользователем с экрана.
Возможно ли такое? какого-то простого решения не нашлось.
Спасибо

SCADAMaster
28.11.2025, 12:55
Можно использовать этот контрол:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?upravlenie_elementom_opisanie.html
или окно управления системой:
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?rabota_v_rezhime_ispolnenija_polzovatel skij_interface_v_rezhime_ispolnenija_okno_upravlen ia_systemoy.html

Catmanos
28.11.2025, 15:15
Как в owelogic в st real в udint перевести, но не меняя значение, то есть чтобы к примеру 1.5 не к 1 приводилось, а к маске битов?

kondor3000
28.11.2025, 15:17
Как в owelogic в st real в udint перевести, но не меняя значение, то есть чтобы к примеру 1.5 не к 1 приводилось, а к маске битов?

И сколько в маске бит по вашему должно быть если у вас 1,5 ?
Полтора землекопа бляха, даже написать, чтоб было понятно не могут.

Catmanos
28.11.2025, 15:51
И сколько в маске бит по вашему должно быть если у вас 1,5 ?
Полтора землекопа бляха, даже написать, чтоб было понятно не могут.
1,5 по IEEE-754 в 16-ричном представлении будет 0x3F800000, мне это значение нужно получить. если через real_to_udint() делать, то получится 1

kondor3000
28.11.2025, 16:33
1,5 по IEEE-754 в 16-ричном представлении будет 0x3F800000, мне это значение нужно получить. если через real_to_udint() делать, то получится 1

В Лоджике нет представления числа в 16-ричной системе.
Что вы хотите сделать напишите.

И почему вы пишите про Лоджик в разделе Master SCADA 3 ?

Catmanos
28.11.2025, 16:44
Прошу прощения, темы перепутал.