Просмотр полной версии : Last error = 85
artworld
07.12.2011, 12:05
Здравствуйте, у меня такая проблема, создал проект для ПЛК110.32 по примеру <a href="http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5185&stc=1&d=1323252023">plc100-gprs-pc-lectus.</a> Данные до Лектуса не доходят: Line Status сначала доходит до 3 стоит в таком положении пару минут и переподключается. Last error постоянно показывает на ошибку 85. Через какое то время ПЛК сбрасывает модем и все повторяется снова. Позже ПЛК сам перезагружается. Подскажите пожалуйста где искать причину проблемы?
Скрин конфигурации http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5184&stc=1&d=1323248627
скорее всего Вам необходимо целевую платформу обновить, чтоб не мучаться, создайте проект "с нуля" и скопируйте Ваш код в новый проект
artworld
07.12.2011, 13:56
Спасибо, сейчас попробую.
Филоненко Владислав
07.12.2011, 19:01
last error 85 - нет соединения. т.к. статус ppp=3, т.е. шлюз установлен, то вероятно слишком большой ping
artworld
08.12.2011, 07:25
Создание проекта с нуля не помогло. Проблема осталась. Выложил проект может кто нибудь посмотрит и найдет ошибку. Пока попробую подключить модем к ПК и выйти в интернет может в нем проблема. http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5191&stc=1&d=1323318230
artworld
08.12.2011, 09:13
Подключил модем ПМ01 к ПК через Преобразователь АС4 (RS485) при подключении выходит "Ошибка: 692: В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка." В чем проблема не пойму, подскажите пожалуйста.
сперва, по порядку программирования, в каждом ПОУ выполните следующее:
нажав правой кнопкой мыши в теле программы, выберите пункты меню порядок -> в соответствии с потоком данных
artworld
08.12.2011, 09:53
Все сделал, результат тот же. :(
а настройки лектуса каковы, адрес слейв устройства соответствует и еще убрали бы Вы из конфигурации одновременное и чтение и запись 2-х регистров по адресу 2, вдруг в этом причина
artworld
08.12.2011, 11:32
Адрес слейв устройства в лектусе соответствует, одновременное чтение и запись убрал не помогает.
Рабиндранат
19.06.2012, 17:54
Ответа так и нет, но, тем не менее, вопрос не был решен.
Пантелеев Дмитрий
20.06.2012, 08:43
Здравствуйте. Попробуйте изменить в настройках Universal Modbus device[VAR] Byte Sequence - Native.
Рабиндранат
22.06.2012, 09:59
Нет. Ничего не изменилось.
Зачем там в программе Universal Network Module?
<a href="http://piccy.info/view3/3173075/02a6822b0d0ea5417c7122a1732fed28/" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/i7/d3a6849daa58aeb305a08a98ee9bc637/1-8-41/19614092/Universal_Network_Module_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a>
Модем я подключаю по 232.
Объясните, хоть, что значит эта ошибка (Last Error 85).
Пантелеев Дмитрий
22.06.2012, 13:08
Выложите свой проект.
Код ошибки из документации:
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/06/d4a2a4730f0e20e05f3275b6a364721e.jpg (http://hostingkartinok.com)
Всем привет!
Подключаю ModBus TCP весы к ПЛК110.
Бился 2 дня с LAST ERROR 85.
По отдельности и контроллер и весы работают (проверял в лектусе)
Оказалось я лошара: в настройках Universal Modus Device в параметре ModuleIP указал IP-адрес через точку!
Ошибку заметил случайно.
Вообще надо сказать что использовать в качестве разделителей октетов IP-адреса двоеточие - это извращение!!!