PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151-01 и твердотельное реле



lakec
21.11.2011, 11:20
Покупаю ТРМ151-01 для паяльной станции(2 тена)
думаю взять или с выходом (ТТ) на твердотельные реле или (И) по току 4-20ма.
для определения нужен ответ на вопрос
если брать с выходом ТТ и твердотельно реле с контролем переключения через ноль
то как будет происходить регулировка температуры тена?(пид будет просто включать на 100% мощности и отключать полностью при достижении значения или он может за секунду включить 100 раз реле на полупериудах? регулируя количество включений регулирую мощность? )
А если брать с индексом (И) и не брать Буст а купить реле с управлением по фазе например вот это
http://www.tridpm.ru/tverdotelnye-rele/series-rmt.html
смогу я тупо без промежуточных устройств соеденить его с пид контроллером и плавно управлять нагрузкой.
интуитивно чувствую что и с выходом на твердотелки (тт) реле с контролем перехода через 0 будет достаточно. и будет ли ощутима разница?

Папулов Сергей
29.11.2011, 10:03
Здравствуйте!
По первому варианту, период ШИМ у нас 1с., т.е. 100 раз переключений в секунду добиться будет нельзя, но, поскольку, паяльные станции в массе своей достаточно инерционны, то такого управления будет вполне достаточно!
Что касается второго варианта, можно использовать заявленное Вами твердотельное реле, но без промежуточных устройств обойтись будет нельзя, поскольку ЦАП у ТРМ151 не активный и нужен будет внешний блок питания на 24В. Ещё нужно выяснить какое входное нагрузочное сопротивление у этого реле, ЦАП у ТРМ151 работает до1кОм.