Просмотр полной версии : ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
Что делать? Не могу даже подозревать в чем причина, ПЛК в идеале отработал 3 месяца, теперь решил подправить программу и залить в ПЛК, но при соединение загорается светодиод "СВЯЗЬ" и через секунд 8 выскакивает данное сообщение "ошибка связи (#0): произошло отключение". Если у кого-то возникали подобные проблемы помогите плиз ;)
одна из возможных причин, в окошке параметров связи несколько конфигураций и в данный момент используется не та, которая должна использоваться к Вашему ПЛК, выберите нужную нажмите ОК, попробуйте подключится
Я там уже ВСЕ удалял по нескольку раз и заново создавал :-(
А с PLCWinNT удается связаться?
Хм :-) а по подробнее про это можно или где про это почитать.
Николаев Андрей
13.11.2011, 16:54
Дело действительно с большой вероятностью в настройках. Так же возможно Вы используете Debug порт не только для обмена, и при использовании КС1 забыли перезагрузить ПЛК.
Ну теперь вообще ничего не понятно, заливаю через другой комп все Ок, настройки в СОМ портах в одном компе полностью совпадают с другим, но по результатам полный бред.
У меня сегодня возникла аналогичная проблема. Около 3 месяцев назад с ноутбука зашил программу в контроллер ПЛК160-220.И-М. Сегодня возникла необходимость сделать изменения в программе. При попытке подключения ноута к ПЛК с той же конфигурацией сети, с которой раньше программировал, возникает сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение". Все мои попытки подключиться были тщетны. Помогите, что можно предпринять?
Николаев Андрей
09.12.2011, 09:11
А чем помочь???
Как подключаетесь? Через какой интерфейс? Какие настройки? Стоит ли ПЛК в сети Ethernet или на прямую...
У меня вчера возникла аналогичная проблема на ПЛК-154-А-М. Подключаюсь ч/з rs-232 COM1/9600. Провозился около часа, удалял все настройки в comunication parameters, при этом презагружал codesys и контроллер, менял физически порт, полностью переустанавливал Codesys и таргеты. Вечером попробую на другом компе.
Сегодня возникла необходимость сделать изменения в программе. При попытке подключения ноута к ПЛК с той же конфигурацией сети, с которой раньше программировал, возникает сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
У Вас видимо должно появиться окошко с вопросом загрузить только изменения. Я со 154 несоглашался, подключался к работе со старой программой, производил холодный сброс, после этого переподключался когда в ПЛК небыло программы и ошибка связи пропадала
А чем помочь???
Как подключаетесь? Через какой интерфейс? Какие настройки? Стоит ли ПЛК в сети Ethernet или на прямую...
Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.
Параметры com-порта - 4.jpg.
Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.
Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.
Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
Лог следующий:
##INSPECTOR-LOG-FILE##
##SECTION:HEADER##
Instance=Local_
Driver=Serial (RS232)
Port=COM1
Baudrate=19200
Parity=No
Stop bits=1
Motorola byteorder=No
Flow Control=Off
Project=
Channel=1
Created=2011-12-13 10:38:01.218
Client=Local #0
##SECTION:TRACE##
##NEW DATE: 2011-12-13##
##NEW SYMBOLS '' (Version = 0, Identity = 0, Symbols = 0): 10:38:01.234##
System DWord
10:38:01.234 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
System DWord
10:38:01.234 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=5000
System DWord
10:38:01.234 Set Idx=1 (TRIES), Value=8, Result=1
System DWord
10:38:01.234 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=2200, Result=1
Notification
10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.265 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
Notification
10:38:01.281 Send Value=5, Param=0
System DWord
10:38:01.296 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
##SECTION:SUMMARY##
Terminated=2011-12-13 10:38:01.296
Quality=0%
Total=8
Failed=8
µs per read=Unknown
Высылаю параметры связи 1.jpg и 2.jpg. Выдается сообщение об ошибке 3.jpg.
Параметры com-порта - 4.jpg.
Подключаюсь через заводской кабель КС1 к порту Debug RS-232 (DSC00108.JPG). Кабель прозвонил - прозванивается.
Переустановил CoDeSys и target. Не знаю, что дальше делать.
Есть подозрение. Не изменяется-ли частота кварца, соответственно, скорость работы порта при пониженных температурах помещения? Там сейчас около +9°С?
1) У Вас скорость работы COM1 в настройках CodeSys - 19200 бит/сек, а в параметрах порта - 9600 бит/сек, настройки порта в ПК должны совпадать с настройками ПЛК.
2) а настройки universal network module тут совсем не причем
Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?
Я, конечно, прошу прощения... Но я всегда считал, что настройки СОМ-порта - это настройки по умолчанию. А реально используются настройки com-порта из моего проекта, то бишь из проекта CoDeSys. Или я не прав?
Настройками в CodeSys Вы задаете параметры СОМ-порта который находится на борту ПЛК, а настройки порта ПК Вы должны выставить в свойствах системы.
Я с Вами согласен, что параметры порта CoDeSys-проекта задают параметры порта на борту ПЛК (конфигурация ПЛК). Но параметры порта ПК задаются "параметрами связи" в CoDeSys - т.е. в настройках gateway servera.
Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.
Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.
У меня такая же проблема связи с ПЛК154 по RS232 нарисовалась, причем пытался подключится на трех разных ПК, пока все без результата, думаю, может СОМ-порт на ПЛК вышел из строя? Пробовал подключаться через Ethernet, там все работает прекрасно!
Во всяком случае, правка скорости порта на предлагаемый все равно вопрос не решил. Проблема остается, что и предполагалось.
Попробуйте подключится к ПЛК ч/з Hyperterminal, у меня при подключении выдал кучу иероглифов, думаю всетаки порт у меня не рабочий.
У меня происходит точно также, что и у Вас. Созвонился с Овен, посоветовали перепрошить ПЛК. Завтра буду пробовать.
У меня происходит точно также, что и у Вас. Созвонился с Овен, посоветовали перепрошить ПЛК. Завтра буду пробовать.
Кстати, а как его перепрошить?
На сайте Овена в свободном доступе есть программы перепрошивки и т.д. Там все найдете.
M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?
M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?
Да, конечно перезагружал.
Попробовал перепрошить, но ничего и вышло. ПЛК отказывается перепрошиваться. Выложил скрины HiperTerminala и процесса перепрошивки.
Главное, что настораживает, почему-то никто со стороны Овен не пытается что-либо дельное посоветовать. Похоже, придется ПЛК возвращать обратно.
Николаев Андрей
14.12.2011, 08:17
To M.G.A.:
Как говорит один мой знакомый - Вы все неправильно делаете...
НЕ ЛЕЗЬТЕ в настройки COM порта на ПК. Это раз.
Второе - для связи с CoDeSys никаких настроек в конфигурации ПЛК делать не надо, а только в настройках связи.
Связь с CoDeSys только по определенным настройкам, указанным в РЭ.
To servo:
Нужен лог терминала.
Александр Ч.
14.12.2011, 08:31
CS связывается с ПЛК только на скорости 115200, кот. устанавливается в "параметрах связи".
В настройки порта ПК я не лазил. Как раз servo я пытался обяснить, что туда лазить не нужно.
И в настройки ПЛК я ничего не делал.
Все таки, могли бы что либо существенное посоветовать по выложенным скринам?
Николаев Андрей
14.12.2011, 08:44
По первым или по вторым???
По первым - попытка настроить скорости порта в ПК приводят к неработоспособности портов в ПК... НЕОБХОДИМО проделать все, что я говорил про конфигурацию ПЛК и настройку обмена в меню Онлайн.
Про терминал.
Подключите пожалуйста ПЛК к порту ПК, который Вы еще не настраивали... Запустите Гипертерминал. В нем выберете 115200, управление - нет. Ок. Перезагрузите ПЛК. Весь лог, ВЕСЬ, скопируйте в txt файл и выкладывайте.
Кто-нибудь решил эту проблему?
Николаев Андрей
26.12.2011, 11:51
Кто-нибудь решил эту проблему?
О какой конкретно проблеме Вы говорите???
Подниму тему 2011 года.
ПЛК150-И-М
ПЛК снял с объекта - автоматизация перестала работать. Нужно сделать диагностику ПЛК: рабочий / не рабочий?
Как?
Есть соединение с ПЛК:
через программы plc_io; EasyWorkPLC
Нет соединения:
CoDeSys 2.3.9.41
ошибка связи (#0).
Использовал для связи TCP/IP
Время в ПЛК меняется, аккумулятор дохлый. Индикаторы вроде горят и мигают.
Василий Кашуба
13.03.2017, 17:33
Нет соединения:
CoDeSys 2.3.9.41
ошибка связи (#0).
Использовал для связи TCP/IP
Время в ПЛК меняется, аккумулятор дохлый. Индикаторы вроде горят и мигают.
По ТСР какой адрес задали?
10.0.6.10
upd:
Подключился:
Поменял сетевой кабель. Внимательно выполнил инструкцию по подключению (стр.29). CoDeSys запустил под администратором. Что-то из этого помогло.
Возникла похожая проблема. ПЛК150-У-М. Подключаюсь по RS232-Debug. Подключится удается не каждый раз, 1 к 5 примерно. После подключения выскакивает запрос на несоответствие программы с залитой в контроллер и предложение на замену программы. Чтобы не выбрал "Да", "Нет" - тут же происходит разрыв соединения. Пробовал и разными кабелями и увеличивал/уменьшал таймаут. Единственно, что не пробовал это сброс программы (не хотелось бы пока нет понимания, смогу ли я залить изменённую программу). По Ethernet возможности подключиться нет, так как ip изменён, но на какой - неизвестно. В чём может быть проблема? И насколько возможет вариант, что после комбинации кнопка "Старт/Стоп" + Reset проблема с соединением останется?
Иван Каменев
14.11.2017, 09:34
Возникла похожая проблема. ПЛК150-У-М. Подключаюсь по RS232-Debug. Подключится удается не каждый раз, 1 к 5 примерно. После подключения выскакивает запрос на несоответствие программы с залитой в контроллер и предложение на замену программы. Чтобы не выбрал "Да", "Нет" - тут же происходит разрыв соединения. Пробовал и разными кабелями и увеличивал/уменьшал таймаут. Единственно, что не пробовал это сброс программы (не хотелось бы пока нет понимания, смогу ли я залить изменённую программу). По Ethernet возможности подключиться нет, так как ip изменён, но на какой - неизвестно. В чём может быть проблема? И насколько возможет вариант, что после комбинации кнопка "Старт/Стоп" + Reset проблема с соединением останется?
Первоначально попробуйте вариант с комбинацией "Старт/Стоп" + Reset.
Если вдруг проблемы со связью продолжатся Вы всегда сможете перепрошить контроллер, восстановив тем самым ip адрес и загрузить измененную программу.
Видимо так и придется. Спасибо.
Пысы. Помогла замена переходника usb-rs232:rolleyes:
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot