Вот имеются датчики ДТС3005-РТ1000.В2 ну и др для воздуховодов, труб все pt1000 в инструкции при калибровки датчиков указано что подсоедините к проводу сопротивление соответствующее 0 градусов, если я не ошибаюсь то для этих датчиков 0гр - 1000 ОМ. Есть ли таблица температур, или еще какие-то данные температура - сопротивление, чтоб настроить коэффициент. И на сколько серьезна погрешность самого сопротивления, надо подобрать идеально 1000 ОМ или можно с небольшой погрешностью, тестером проверил показал 970 ОМ.
Николаев Андрей
04.11.2011, 15:43
Есть такое понятие - градуировочная таблица, в которой четко указана зависимость температуры от сопротивления. Характеристика нелинейная, одним коэффициентом не обойтись,
В приборах ОВЕН уже забита данная таблица, и надо только указать тип датчика (его НСХ).
Aleksey Belokon
07.11.2011, 11:16
Большое спасибо. Я уже нашел таблицу вот ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D 1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0 %B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F