PDA

Просмотр полной версии : Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000



morcat
25.10.2011, 14:29
Здравствуйте коллеги.

Столкнулся с проблемой: хочу с помощью ПЛК 160-У-4 измерять температуру датчиком Pt1000. А в конфигурации ПЛК Fast analog inputs - [FIX] а не [SLOT], т.е. нет модуля «Датчик унифицированного сигнала» (Unified Signal Sensor).

Информация ПЛК:
4959

swerder
25.10.2011, 14:45
у вас датчик выдает в контроллер 4..20мА?

morcat
25.10.2011, 14:53
у вас датчик выдает в контроллер 4..20мА?

Разумеется нет, оттого и правду ищу:)

Или придётся "мудрить" и подавать на датчик например 12VDC с "креночки" и мерить ПЛК ток?

IVM
25.10.2011, 15:19
Разумеется нет, оттого и правду ищу:)

Или придётся "мудрить" и подавать на датчик например 12VDC с "креночки" и мерить ПЛК ток?

Последняя строка - откровенная глупость. Вам нужен нормирующий преобразователь.

morcat
25.10.2011, 15:51
Последняя строка - откровенная глупость. Вам нужен нормирующий преобразователь.

Честно говоря надеялся обойтись без НПТ. Проектанты не заложили, датчики прям к ПЛК подвели блин...:(

Стоимость НПТ совсем не радует - это для каждого-то датчика :(

Т.е. всё зависит от конфигурации ПЛК: Fast analog inputs должно быть [SLOT] чтобы датчик напрямую подключить. В противном случае - применение нормирующего преобразователя.

swerder
25.10.2011, 15:57
либо меняйте контроллер, либо меняйте датчики на унифицированные либо применяйте НПТ

Проектанты не заложили, датчики прям к ПЛК подвели блин...:(

специалисты наверно

morcat
25.10.2011, 16:14
либо меняйте контроллер, либо меняйте датчики на унифицированные либо применяйте НПТ
Добавить нечего. Всем спасибо!

P.S. Ещё раз всем бдительности & внимательности :)

Gans
25.10.2011, 16:23
Здравствуйте Morcat
а может приобрести модуль ввода МВА8 или МВ110-8А?

morcat
27.10.2011, 08:14
а может приобрести модуль ввода МВА8 или МВ110-8А?
Идея хорошая, только вот боюсь не справлюсь с обменом по RS-485, очень мало времени на освоение, да и надёжность снижается по сравнению с прямым подключением через НПТ-1... Хотя может быть я и ошибаюсь :o

morcat
02.11.2011, 14:24
Итак НПТ-1 появился, но легче не стало: не могу выйти на измерение температуры.
Схема подключения такая (Rн=250 Ом):

4999

Конфигуратор НПТ (датчик Pt1000):

5000

Перепробовал множество вариантов по заданию границ преобразования. Этот момент вообще не ясен. В документации сказано
в поле 2 задать границы преобразования температуры в токовый сигнал (см. пункт«Режим работы ЦАП»). В нашем примере значению температуры -232oС будет соответствовать ток 4 мА, а значению температуры 1100oС-ток 20 мА; Откуда эти цифры???
Как задать Min FV и Max FV в параметрах канала ПЛК?

Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160. В итоге на входе получаю -7.

morcat
02.11.2011, 16:29
Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160.

В общем всё правильно я сделал. Прибор оказался неисправным :( Взял другой - заработало. Дурдом блин :o

IVM
03.11.2011, 10:51
Скажите, а сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ?

morcat
03.11.2011, 11:55
...сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ? 3-4 датчика надо подключить.

IVM
03.11.2011, 13:05
3-4 датчика надо подключить.

А датчики сосредоточены в одном месте или территориально разнесены ?
А датчики одинаковые или разные ?

morcat
03.11.2011, 15:15
Датчики разнесены метров на 20-50 друг от друга и от щита управления.
Датчики одинаковые: Pt1000 (для HVAC производство ОВЕН)

IVM
03.11.2011, 17:28
Датчики разнесены метров на 20-50 друг от друга и от щита управления.
Датчики одинаковые: Pt1000 (для HVAC производство ОВЕН)

Где будут располагаться НПТ, в шкафу с ПЛК или возле датчиков.
Какуя схема подключения датчиков будет использоваться (двух или трехпроводная).
Какова стоимость НПТ.

morcat
07.11.2011, 10:39
1. НПТ располагаются в шкафу управления рядом с ПЛК.

2. Схема подключения датчиков - двухпроводная.

3. Стоимость НПТ 2242 руб/шт.

IVM
07.11.2011, 11:20
1. НПТ располагаются в шкафу управления рядом с ПЛК.

2. Схема подключения датчиков - двухпроводная.

3. Стоимость НПТ 2242 руб/шт.


Если у Вас в ПЛК есть 4 свободных дискретных релейных выхода, то можно обойтись одним НПТ. Сделайте релейный коммутатор 4 на 1 и опрашивайте термометры сопротивления по очереди. Подключаете первый датчик, делаете небольшую паузу, считываете показания. Далее подключаете следующий датчик и т.д. по кругу. Тепловые процессы являются медленнотекущими (скорость изменения температуры низкая), поэтому период опроса датчиков может быть большим и с такой схемой измерения все будет нормально. Ну и немного сэкономите.

morcat
07.11.2011, 15:53
Если у Вас в ПЛК есть 4 свободных дискретных релейных выхода, то можно обойтись одним НПТ. Сделайте релейный коммутатор 4 на 1 и опрашивайте термометры сопротивления по очереди. Подключаете первый датчик, делаете небольшую паузу, считываете показания. Далее подключаете следующий датчик и т.д. по кругу. Тепловые процессы являются медленнотекущими (скорость изменения температуры низкая), поэтому период опроса датчиков может быть большим и с такой схемой измерения все будет нормально. Ну и немного сэкономите.

В принципе как вариант, спасибо.
НПТ уже все куплены - для каждого датчика свой.
Вообще вместо ПЛК160 надо было заложить в проект ПЛК150 или ПЛК154 и все дела :o

IVM
08.11.2011, 11:29
А если всего два свободных дискретных выхода, то все равно можно опросить 4 датчика. :)

Это вопрос или утверждение ?

IVM
08.11.2011, 18:34
Утверждение. А шо ?

Ну тогда, если можно, поподробнее.

Doomnik
08.11.2011, 19:22
наверно речь про логический элемент... два дискретных выхода - 4 варианта включения (on/on, on/off, off/on, off/off) :)

IVM
08.11.2011, 20:37
наверно речь про логический элемент... два дискретных выхода - 4 варианта включения (on/on, on/off, off/on, off/off) :)

Нет, так не получиться. Автора на сцену.

IVM
09.11.2011, 10:03
Чой-то не получится. Очень даже получится.
2 релюшки нужны будут. :)
Это мы уже слышали. Где подробности.

IVM
09.11.2011, 17:12
Подробности элсхемы ?

Возьмите бумагу, карандаш и попробуйте для себя нарисовать то, что вы имеете ввиду. Вам сразу все станет ясно. Дело в том, что одновременно может быть замкнут контакт только одного реле, контакты остальных реле при этом должны быть разомкнуты. Следовательно - сколько датчиков столько нужно и релейных выходов ПЛК чтобы их (датчики) поочередно подключать к НПТ.

capzap
09.11.2011, 17:47
вроде как в двоичной системе два разряда могут четыре комбинации сотворить, на внешних логических элементах можно и морзе приспособить для большого количества комбинаций с одного выхода

IVM
09.11.2011, 20:35
вроде как в двоичной системе два разряда могут четыре комбинации сотворить, на внешних логических элементах можно и морзе приспособить для большого количества комбинаций с одного выхода

Речь идет только о дискретных релейных выходах ПЛК.

capzap
09.11.2011, 21:02
Чой-то не получится. Очень даже получится.
2 релюшки нужны будут. :)

IVM, Вы же вступили в дискуссию и верите что речь идет о внутренних резервах :)

IVM
09.11.2011, 21:50
IVM, Вы же вступили в дискуссию и верите что речь идет о внутренних резервах :)

Никуда я не вступал и ни во что не верю.

IVM
09.11.2011, 22:17
Ну вот и разобрались.

Из внешних элементов потребуется только 2(вру - 3) релюхи и 2(два) Do.
4 датчика на двух Do,.. для 256 датчиков потребуется 1 Ao + 1 (один) МДВВ ... ;)

Ну напустил дыму. То говорил про 2 реле, а тут вдруг черте что нагородил. Давай ка спать. Утро вечера мудренее. Может что толковое приснится.

IVM
10.11.2011, 09:53
:) :) :) Сова я. Нагуглю релюшку с 8 парами контактов, и из 2х сделаем. :) :)
PS
А снится мне - не рокот космодрома.

PS PS
Зато код-то какой :
var
c:byte;

ton( in := not ton.q, pt := .. );
c:= c+bool_to_byte(ton.q);
do1:=c.0;
do2:=c.1;

Достаточно. Закрываем тему.