PDA

Просмотр полной версии : Управление фильтром очистки воды



AndreyM
19.10.2011, 08:37
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать оборудование для управления фильтром очистки воды.
Исходные данные:
установлено 4 затвора, два затвора для управления рабочим режимом, два затвора для промывки фильтра.
1. Рабочий режим - задвижкой 1 регулируем расход, задвижка 2 полностью открыта, задвижки 3 и 4 закрыты.
2. Промывка - задвижки 3 и 4 полностью открыты, задвижки 1 и 2 закрыты.
Порядок работы задвижек:
1. При выводе в рабочий режим - закрываем полностью задвижки 4 и 3 поочерёдно (если открыты, после промывки), открываем задвижку 1, открываем задвижку 2 полностью, задвижкой 1 регулируем уровень/расход.
2. Промывка - закрываем 1 и 2 задвижки полностью поочерёдно, открываем задвижки 3 и 4 полностью поочерёдно.
Можно-ли это орга низовать на ПЛК или другое?
На данный момент используем ПКП1 и ручное упраление. Хочется всё это дело автоматизировать.

Николаев Андрей
19.10.2011, 10:18
Чуть подбробнее ТЗ если можно.
Какие датчики, какие задвижки (типа КЗР, я так понимаю). Временные интервалы, когда работает, когда нет.

Думаю надо смотреть или на ПЛК или на ПР110

rovki
19.10.2011, 12:07
Данный алгоритм легко организовать на ПР 110 .Нужно ли вам контролировать положение задвижек в крайних положениях и как это сделано сейчас .Что используете для управления задвижками ,особенно №1 .Чем контролируете расход?

nemo_1977
20.10.2011, 13:46
Ну из скудного ТЗ предположу:
ПЛК 150
6 дискретных входов на концевики задвижек.
3 Дискретных выхода на задвижки 2,3,4.
1Аналог выход - на позиционер задвижки 1.
1 Аналог вход - обратный сигнал с позиционера.
2 Аналог вход(или 485 или 232) сигнал с расходомера или другого прибора. что б знать расход.
Ну а панель выбираете любую.

AndreyM
21.10.2011, 07:49
Извиняйте за задержку.
Для начала упростим задачу.
Нужно заменить 4 прибора управления задвижками ПКП1 одним программируемым контролёром.
Сейчас: на входе ПКП две кнопки - "Открыть"/"Закрыть" и вход геркона. На выходе два реле управления пускателями, три реле управление лампами сигнализации - задвижка "Открыта"/"Закрыта"/"Неисправность"
ПКП отрабатывает сигнал с геркона - интервал между импульсами и количество импульсов, зависит от конкретной задвижки.
При превышении интервала между импульсами предполагается, что задвижка клинит - останов задвижки.
Количество импульсов - между полностью "Закрытым" и полностью "Открытым" положением. Движение (дожатие) задвижки при достижении крайних положений не допускается.
Всё управление на данный момент вручную.
Требуетс яорганизовать всё тоже самое на одном приборе (возможно с добавление модулей расширения).

nemo_1977
21.10.2011, 10:15
Так берите 110 на 32 входа-выхода и вперед, или вам програму написать?

rovki
21.10.2011, 15:34
Какой ПЛК ,тут ПР пару штук за глаза с импульсными то входами .Уточните только по количеству импульсов с геркона закрыто-открыто и какой у вас расходомер .На перспективу купите ПИ 485 и панель любую.Программу для ПР сделаю,для панели ПО закажите у HILIH (В курилке)

nemo_1977
21.10.2011, 16:06
Тоже вариант, и очень неплохой )))

AndreyM
24.10.2011, 12:50
На перспективу купите ПИ 485.
Может ПР-МИ485?

rovki
26.10.2011, 10:44
да ,опечатка