PDA

Просмотр полной версии : Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.



temich
10.10.2011, 21:47
Здравствуйте!
Посоветуйте пжс,как правильно настроить ТРМ10:confused:
Термопару от формирующей головки подключил к ТРМ10А
Выставил температуру:
T - 105
tи - 100
tд - 20
Xp - 50,0
С1-104
С2-106
Температура доходит до 105 с регулятор отключается,но температура продолжает расти и достигает 109 с,далее потихоньку начинает снижаться и падает до 101 градуса.Из-за большого расхождения в температурах у меня начинает скакать размер уплотнителя,а также цвет и т.д.В руководстве написано,что можно использовать автонастройку,нужно ввести код доступа 8206.Спрашивется это как:confused: Можно детально описать:confused: Заранее благодарю за ответ!:)

temich
12.10.2011, 08:33
Супер Модераторы отзовитесь!!!

Зоя
12.10.2011, 09:40
1.Нажимаете кнопку Прог кратковременно, загорается индикатор под буквой Т. Далее держите кнопку ПРОГ до появления - - - -.
2. Набираете код 8206, при этом текущая тем-ра в камере должна быть ~30 град С.
3. Нажимаете кнопку Прог
4. Начинается процесс автонастройки, о чем свидетельствует мигание светодиодов tи, tд, Xp.
5. Как только эти светодиоды стали светиться непрерывно, нужно снова нажать кнопку Прог.
6. Оцениваете качество настройки.

Александр Ч.
12.10.2011, 09:45
Охладить объект до комнатной, отключив нагрузку. Ввести код 8206, аналогично процедуре входа в параметры или юстировке, включить нагрузку, нажать "Прог"-самонастройка запущена, мигают светодиоды -коэффициенты ПИД-регулятора. Можно перекурить, время автонастройки от нескольких минут до десятков минут. После прекращения мигания светодиодов ждем пару минут окончания процесса вычисления коэффициентов и нажимаем "Прог" , пробегаем по значениям вычисленных коэффициентов и выходим в режим -Работа. Если точность регулирования не достаточна -welcom в процедуру ручной настройки

temich
13.10.2011, 21:39
Зоя Супер Модератор,Александр Ч.!!! Благодарю от всей Души:)