evgnik
03.10.2011, 06:07
как настроить ПЛК 150 чтоб бы я смог мог увидеть , с помощью СКАДЫ, переменные из контролера ПЛК по порту RS 485

capzap
03.10.2011, 07:50
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=68879&postcount=329 обратитесь к этому товарищу, он все делал по подробной инструкции

SCADAMaster
03.10.2011, 09:53
Добавляете в PLCConfiguration Modbus (Slave), задаете нужный порт связи. Затем добавляете переменные.
Для связи со SCADA используйте ОРС, например MasterOPC.
В этой теме разбиралось как создавать конфигурацию MasterOPC под ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11253

evgnik
03.10.2011, 10:06
ну понял , спасибо.
а вот вопрос: с помощью Owen(master) или (Slave) можно ? Или только Modbus.

SCADAMaster
04.10.2011, 20:53
а вот вопрос: с помощью Owen(master) или (Slave) можно ?
Можно, но через Modbus гораздо проще.

evgnik
05.10.2011, 11:53
получилось . спасибо.
методом тыка, с помощью OWEN MODBUS Opc сервера.
с помощью одной Мастерскады записываю циферку в ПЛК по 485 порту, а по Ethernet другой Мастерскадой принимаю эту циферку.

evgnik
06.10.2011, 12:32
Можно, но через Modbus гораздо проще.

вы ответили, что через owen slev тоже можно связаться с ПЛК
как это сделать, с чего начать.
в сети ОВЕН 485 есь приборы ТРМ138 МДВВ и т.д. планирую подключить , туда и ПЛК. но....?????

SCADAMaster
07.10.2011, 07:08
как это сделать, с чего начать.

Нужно при помощи ПЛК имитировать какой нибудь приборв ОВЕН - например МВА, МДВВ.
Подробнее к техподдержке ОВЕН



в сети ОВЕН 485 есь приборы ТРМ138 МДВВ и т.д. планирую подключить , туда и ПЛК. но....?????
Эти приборы имеют Modbus - лучше конечно остаться на нем.
Вообще довольно странная схема. Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet через Modbus TCP, а контроллер опрашивает остальные устройства по RS-485?

Николаев Андрей
07.10.2011, 09:35
Нужно при помощи ПЛК имитировать какой нибудь приборв ОВЕН - например МВА, МДВВ.
Подробнее к техподдержке ОВЕН


Эти приборы имеют Modbus - лучше конечно остаться на нем.
Вообще довольно странная схема. Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet через Modbus TCP, а контроллер опрашивает остальные устройства по RS-485?

Полностью поддерживаю

evgnik
07.10.2011, 10:57
[QUOTE=SCADAMaster;69345]
Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet
совершенно справедливо подмечено.
Ну а если у нас появится ещё один контролер с другим протоколом , что третью сетевую карту ставить?
получается одна сетевая карта для ПЛК, другая для Ethermet и третья для устройство с другим протоколом ProfiBus DP.

SCADAMaster
07.10.2011, 12:10
получается одна сетевая карта для ПЛК, другая для Ethermet и третья для устройство с другим протоколом ProfiBus DP.
Не знаю как насчет Profibus DP, но Modbus TCP прекрасно уживается в обычном Ethernet. Многие устанавливают контроллеры в обычную сеть предприятий и все работает замечательно.
Хотя для опроса контроллеров правильнее выделять отдельные линии Ethernet. Тем более что сетевые карты стоят не дорого.