Просмотр полной версии : Заземление
Чем обусловлено отсутствие заземления на Овеновских блоках питания и основной массе других приборов? По каким причинам отказались от этого?
Практически на всём импорте, блоки питания, контроллеры и.т.д присутствует клемма заземления, которая через емкости соединена с входным фильтром и цепями постоянного тока. В то-же время блок питания в металлическом корпусе может иметь изолятор для крепления на дин рейку, т.е. предусмотрена развязка корпуса от земли. Вроде как заземление помогает подавить некоторые типы помех из сети, но в тоже время может и принести дополнительные.
В принципе мне достаточно ссылки на понятную статью, где для чайников расписано когда заземлять, а когда не стоит, и по каким причинам.
Некоторые приборы, у которых сигнальная земля связана с защитной землёй (компы например) заземляю обязательно, а вот в остальных случаях уже устал голову ломать.
Например тем, что того, кто обозвал PN - PE -- надо казнить в особо извращенной форме!
PE - это не заземление, а зануление!!! Это 2 очень больших разницы!
N, PE, PEN я в курсе что это такое.
И шкафчики мои после удаления одной перемычки из четырёхпроводных превращаются в пятипроводные. Приходится так делать, т.к. нет гарантии что он будет заземлён.
Вопрос о блоках питания Овен. а то пока складывается впечатление что сэкономили на фильтре, и чтобы покрыть оплошность выпустили БСФ.
Вы понимаете, что БСФ - это немножко больше, чем фильтр из согласованного дросселя и 2-х конденсаторов?
И повторяюсь - шкаф не заземлен, а занулен. Это 2 больших разницы!
Боднар Олег Миколайович
21.09.2011, 16:11
Немножко вмешаюсь в ваш разговор, не шибко сильно БСФ отличается от чем фильтр из согласованного дросселя и 2-х конденсаторов, потому что все что покупаю в первый раз всегда разбираю и смотрю что там внутри.
И повторяюсь - шкаф не заземлен, а занулен. Это 2 больших разницы! Даже в том случае когда от шкафчика и станка шинка на контур тянется?
ASo У меня вопрос не о том, чем зануление от заземления отличается. Вопрос о причинах отсутствии клеммы земля на БП Овен и некоторых других приборах. В некоторых случаях заземление БП очень даже нужно, а иногда мешает.
В пластмассовом корпусе. Который не требует зануления.
P.S. Вот специально вскрыл meanwell DP в прастиковом корпусе. PE нет, фильтр стандартный.
Всё ещё покупаете самую старую их модельку?
не поверите, они зачем то её обновили.
http://www.mean-well.ru/mw/dr-45-spec.pdf
Вопрос о блоках питания Овен. а то пока складывается впечатление что сэкономили на фильтре, и чтобы покрыть оплошность выпустили БСФ.
т.е. это предположение верно?
Sergey666
24.09.2011, 23:30
Да,Ветер, совершенно верно, но и фильтр их -ни о чем.
А, вот по теме зануление-заземление - вы, по моему путаетесь .
Заземление-штука абсолютно защитная, ноль- при однофазном питании - штука рабочая(по нему ток идет рабочий).Но в России система электропитания с глухозаземленной нейтралью.
Т.е если в электроустановке с заземленным (в установке) нулем этот ноль оборвать- она(установка) будет работать через "землю" , причем вполне нормально , только током от корпуса будет "драться".
Но , помехи должны "убегать" на землю .
Заземление, как и ноль, может быть как рабочим так и защитным.
Не путать глухозаземленный ноль с землей.
Геннадий Дементьев
03.10.2011, 14:10
[QUOTE=BETEP Чем обусловлено отсутствие заземления на Овеновских блоках питания и основной массе других приборов?
Уважаемый ВЕТЕР!
Вопрос о заземлении приборов уже обсуждался на нашем форуме:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2150&page=2
Блоки питания и др. приборы ОВЕН имеют класс защиты "2", допускающий работу без ЗАЩИТНОГО заземления. При разработке блоков питания ОВЕН задача снижения помехоэмиссии путем заземления, всвязи с неоднозначностью действия этой меры, не ставилась. Для подавления помех и повышения помехоустойчивости работы всех приборов ОВЕН был разработан БСФ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot