PDA

Просмотр полной версии : МВ-110-24.8АС теряет питание



MerlinLegacy
19.09.2011, 12:36
Здравствуйте.
Есть такая проблема: имеется ПЛК 100 + МУ110-224.16К +МВ110-224.16ДН + МВ110-24.8АС. Все связано по RS-485, ASCII. Время от времени МВ110-24.8АС теряет питание. То есть, само питание есть, на клемник приходит, а вот светодиод не горит и ошибка связи. Через пару минут снова начинает работать, хотя его никто не трогает. При этом остальные модули работают нормально. До установки в щит вроде бы все нормально было. Сначала думали от перегрева контакт нарушается :D , но он не греется, а температура в щите не превышает 30 градусов.
Подскажите, кто знает, в чем дело?

Александр Приходько
19.09.2011, 12:42
Питающие провода еще раз проверьте, может где контакт плохой или кабель перебит?

MerlinLegacy
19.09.2011, 13:30
Питающие провода еще раз проверьте, может где контакт плохой или кабель перебит?

Нет. Я ведь говорю, на клеммах прибора питание 24В присутствует. А вот прибор сам по себе отключается и включается, и другие приборы подключенные параллельно с ним работают. Сегодня сняли с него верхнюю крышку (хотели посмотреть - вдруг где нибудь непропай), но на вид все в норме.
Я так понимаю - ему дорога в СЦ, в связи с этим вопрос - есть ли в Омске соответствующий СЦ?

Николаев Андрей
19.09.2011, 23:32
Поведение прибора действительно странное.
Прибор лучше в СЦ.
http://www.owen.ru/text/78507995

MerlinLegacy
20.09.2011, 06:24
Сегодня появились новые подробности работы прибора: если на него установить кулер, то отключений не происходит. Тестировали в течении часа - работает. Но: стоит снять кулер - отключается в течении 5 минут, и через несколько минут после отключения включается снова.

Николаев Андрей
20.09.2011, 08:12
Где то непропай в БП. Прибор в СЦ.

AntoNechayuk
27.09.2011, 13:07
у меня тоже самое было год назад.... обменял у дистрибьютера и не заморачивался :)

Кирилл Валюнин
27.09.2011, 14:21
Прибор в СЦ, как написал Андрей Николаев- в данном случае это единственно верный вариант

MerlinLegacy
28.09.2011, 17:20
Всем спасибо за ответы. Ждем пока привезут новый прибор. А пока закрепили на него вентилятор для охлаждения. Пока все работает :cool: