PDA

Просмотр полной версии : Пропадает связь с ПЛК 100



Constanta
13.09.2011, 08:04
Скажите пожалуйста, почему после выключения контроллера Овен ПЛК 100 и его включения в SCADA-системе пропадает связь с контроллером? Может быть батарейка внутри ПЛК "села"? Если да, то как её поменять?

Филоненко Владислав
13.09.2011, 08:26
Поподробнее,пожалуйста, ничего не понятно.

Constanta
13.09.2011, 08:34
Поподробнее,пожалуйста, ничего не понятно.
После того, как я запускаю SCADA RS View32 (после отключения и включения питания Овена), то в Скаде нет связи с контроллером. Может быть проект в Овене пропадает, в смысле стирается из памяти энергонезависимой.

Gans
13.09.2011, 18:57
Скажите пожалуйста, почему после выключения контроллера Овен ПЛК 100 и его включения в SCADA-системе пропадает связь с контроллером?
а сам контроллер свои локальные функции выполняет? Релюшками щелкает?

Александр Приходько
14.09.2011, 09:29
По всей видимости нужно смотреть настройки скады. Обычно на случай пропадания питания в скадах есть такие пункты:
1) Количество переподключений
2) Интервал подключения

Думаю вам их необходимо найти и увеличить.

В SCADA RS View32 я не работал, в Master-scada такие настройки есть точно, проверяли неоднократно, связь восстанавливалась.

И в ПЛК как уже писали обязательно должен быть загрузочный проект (в меню Онлайн - создание загрузочного проекта).