Просмотр полной версии : 2ТРМ1: не реагирует на К.З. цепи терморезистора



STARIK1950
10.08.2011, 17:40
2ТРМ1 подключен для управления нагревателем; датчик-дТС125-50М.
На К.З. терморезистора не реагирует; при обрыве - мигает светодиод и отключается нагрузка. Подскажите, почему нет реакции на К.З.?

валерий59
10.08.2011, 23:17
Код типа датчика в настройках правильно ли выставлен?.
Про линию связи прибор-датчик, не чего не написали.

На К.З. терморезистора не реагирует
Что значит не реагирует,там на приборе индикация цифровая есть? :)

STARIK1950
11.08.2011, 19:16
Тип датчика выставлен (параметр b1-0 значение 09); линия связи прибор - датчик сделана бронированным кабелем ВВБШВ 3*1,0(проложен в грунте), длиной 12-13м.
На ЖКИ показания не меняются при закорачивании жил, подключенных к клеммам 10-11(первый канал) , индикатор аварии горит ровным светом,
пускатель, подключенный через контакты выходного реле, не отключается.

валерий59
11.08.2011, 21:31
Реакция прибора на нагрев(охлаждение)датчика температуры существует?
Если в комплекте с прибором поставляются резистор 50 Ом,то можно подключить непосредственно на клемнике, измеренное значение прибором должно быть около 0.(режим индикации 1канал.)
Тут же можно проверить как он среагирует на замыкание.
На ЖКИ показания не меняются
Что за показания?( военная тайна что ли:) ) в цифрах .
С ЖКИ не чего не попутали?

STARIK1950
12.08.2011, 20:33
Показания ЖКИ 22-23 градуса, примерно раз в 4-5 сек увеличиваются на 0.1 градуса, не реагируя на нагрев датчика (опускание в горячую воду).
Устанавливал верхний предел 23,5 градуса, дожидался подъема показаний до этого уровня - происходило отключение нагрузки. При подключении резистора 50 ом показания те же - 22-23 градуса и так же самостоятельно медленно растут; на К.З. не реагируют.

валерий59
13.08.2011, 00:12
Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.
Остается проверить 2-ой канал измерения прибора,установите в b2-0 любое из этих(01,09,07,08) значение,резистор 50 Ом для второго канала измерения согласно схемы подключения.Клеммы(9.10.11) оставить свободными.
Да еще ,при b1-0 =09 уставку больше чем диапазон измерения датчика, выставить вроде бы невозможно ,для дТС125-50М не более +200градусов.Проверьте.
Полную марку прибора напишите.

STARIK1950
13.08.2011, 05:48
Ситуацию описал по памяти - работаю по недельным вахтам, сейчас на выходных; на работе интернета нет - отписаться смогу 22-23 августа, после вахты.

STARIK1950
22.08.2011, 19:38
валерий59 Что то мне кажется,что в b1-0 у вас термоэлектрический преобразователь(термопара) установлена.

Вы совершенно правы: в b1-0 было выставлено значение 04 (заводская уставка) - термопара.Увы, невнимательность. После установки значения 09 все стало нормально-
и показания при подключении образцового резистора и показания от терморезистора и сигнал аварии при КЗ в цепи датчика.
Спасибо за помощь!

валерий59
22.08.2011, 21:30
И вам всего !!!