ТРМ_132 управляет КЗР без датчика положения.
Естественно, что накапливается ошибка позиционирования КЗР. Но почему регулятор перестает выдавать импульсы когда считает, что КЗР 0%, хотя входная величина на входе регулятора выше уставки? Было уже 2 таких случая. Прихожу в котельную, трм-132 кажет КЗР=0%, трехходовой по факту в 50%, регулируемая темп. выше уставки, ТРМка импульсы на закрытие не дает. И был еще один случай. трм-132 кажет КЗР=100%, трехходовой по факту в 100%, регулируемая темп. выше уставки, ТРМка импульсы на закрытие не дает.
Во всех случаях помогло только "сдернуть" 3-х ходовой из крайних положений в режиме руч. управления КЗРом.

Как избавиться от этого? с трм32 такой беды не было...

Фадеева Надежда
21.07.2011, 08:40
Здравствуйте.
При работе без датчика положения (по матем.модели) контроллер подает сигналы на открытие либо на закрытие не более, чем в течение 110%от времени полного хода (tполн.хода). На ТРМ32 сигналы подавались до бесконечности. Автонастройку на объектах проводили?

Малышев Олег
21.07.2011, 08:56
Проверьте значение т полного хода задвижки. Причем следует вводить не паспортное значение, а реальное - по секундомеру. Кроме того проверьте значение парамтра время выборки люфта.

Jeck
21.07.2011, 19:59
Автонастройку на объектах проводили?
да

При работе без датчика положения (по матем.модели) контроллер подает сигналы на открытие либо на закрытие не более, чем в течение 110%от времени полного хода (tполн.хода). На ТРМ32 сигналы подавались до бесконечности.
а зачем ввели эти 110%? ведь есть же концевые выключатели. из-за этих 110% формальная замена 32 на 132 не проходит.

Проверьте значение т полного хода задвижки. Причем следует вводить не паспортное значение, а реальное - по секундомеру.
именно так и делал

Кроме того проверьте значение парамтра время выборки люфта.
а вот это сложнее. как померить это время четко себе не представляю.

Jeck
22.07.2011, 23:04
Ну и как же убрать этот глюк?

OlegH
23.07.2011, 08:04
Может попробовать установить "т полного хода задвижки" существенно больше реального ?

Jeck
23.07.2011, 12:31
OlegH, тогда управляющие импульсы становятся совсем неприличного размера.

Jeck
25.07.2011, 12:58
Уважаемые ОВЕНцы, ну что же вы бросили мою проблему?
Сегодня пришел и охренел. КЗР по факту на 0%, температура подачи 34 при уставке 55. трм132 импульсы на открытие не дает. Смотрю КЗР по дисплею - 716% !!! О_о . Лана думаю - словили глюк... сбрасываю по питанию, кзр по 0, ипульсы на открытие пошли. Листаю экраны, и что я вижу?! уставка гвс 50г. перепроверяю, ставлю 55, сбрасываю по питанию, уставка 50.
Ну как нам с этими глюками жить?

Фадеева Надежда
25.07.2011, 13:32
Здравствуйте.
Где Вы находитесь территориально? Прибор необходимо перепрошить.

Jeck
25.07.2011, 13:46
Воронеж. Надежда, если что у вас есть мои координаты. Была переписка с Вами в декабре`09. Ток теперь я в другой конторе работаю. телефон и емаил теже.

Jeck
25.07.2011, 14:40
я так понимаю, для этого дела мне потребуется - Комплект для перепрошивки ТРМ133М ?

Фадеева Надежда
25.07.2011, 15:24
Да, комплект понадобится. Повторите, пожалуйста, Ваши контакты мне на электронный адрес: n.fadeeva@owen.ru . Комплект для перепрошивки можно будет направить Вам через наших дилеров в Воронеже.

Чайник 26
25.11.2021, 08:42
Здравствуйте! Может не в эту тему, но у меня зависает ТРМ-133М. На табло в верхней строчке высвечиваются черные квадратики во всех сегментах. На кнопки не реагирует, вентиляция работает, но изменить настройки не получается. Отключал питание - не помогает. В чем причина и как ее устранить? Спасибо.

Алексеев Савр
26.11.2021, 09:36
Здравствуйте! Может не в эту тему, но у меня зависает ТРМ-133М. На табло в верхней строчке высвечиваются черные квадратики во всех сегментах. На кнопки не реагирует, вентиляция работает, но изменить настройки не получается. Отключал питание - не помогает. В чем причина и как ее устранить? Спасибо.

Добрый день.

Похоже на внутренний сбой.
Рекомендую обратиться в сервисный центр: