Просмотр полной версии : Неисправность ТРМ138
Подскажите, какие могут быть неисправности (процессор? АЦП? память?) в приборе ТРМ-138, если на табло выводится ошибка Ad.Er? Все 8 каналов не реагируют на входной сигнал (термометр сопротивления). Процедура калибровки "виснет" на этапе вычисления коэффициента калибровки и не завершается.
Здравствуйте, расскажите подробно, какие термосопротивления подключаете, по какой схеме, когда появилась ошибка.
термометры 50М, w100 = 1.428, 3-проводная схема. Прибор стоял на управлении котлом и в один прекрасный момент, на ровном месте, не отработал уставку, пришлось тормозить весь котел. Подробностей эксплуатации я не знаю, мне принесли его в ремонт, включил, подключил магазин сопротивлений. На табло Ad.Er, все восемь каналов не реагируют на входной сигнал.
Грешу либо на АЦП, либо на микросхему памяти 24LC08 (кажется). Насколько я знаю, в микросхему памяти зашиты некие коэффициенты, и если просто поменять ее на новую (пустую) то прибор не заработает.
Собственно, вопросы:
1. Что теоретически могло выйти из строя?
2. В целом, возможно ли у вас приобрести прошитые микросхемы для этого прибора (АЦП, память)?
3. В целом, возможно ли у вас приобрести отдельные платы (индикации, блок питания и т.д.)?
1. Очень похоже, на скачек напряжения питания прибора.
2. Отдельно комплектующие мы не продаем (такова политика компании).
3. Отправляйте прибор к нам в сервисный центр, там его отремонтируют. Ближайший сервисный центр, который подойдет Вам можно выбрать здесь (http://www.owen.ru/text/78507995).
Александрkip
08.11.2024, 06:18
Здравствуйте. На ТРМ 138 ОШИБКА Load. Не реагирует ни на какие манипуляции. В чем может быть причина?
Александрkip
08.11.2024, 06:53
Вот что предшествовало индикации LOAD
Александрkip
08.11.2024, 07:10
Прикрепляю фото и видео
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot