PDA

Просмотр полной версии : Завис ПЛК100. Прошу помощи.



smk1635
02.07.2011, 10:03
Всем здравствуйте.
Попросили модернизировать станок. Использовали ПЛК100 и ИП320. Проблема в следующем. ПЛК завис. Наглухо.
Как объяснил наладчик. Он сделал загрузочный проект. Погонял станок. Заказчика результат не очень устроил. Он скорректировал. Залил заново программу (загрузочного проекта не делал). Потом еще раза 4 вносил изменения. И где то на 5 разе контроллер завис. К CoDeSys не подключится, выдает «ошибка связи». После нажатия «Ресет» через 2-3 секунды контроллер включается в работу. Связь с панелью есть, но на кнопки не реагирует. Светодиоды на входах на изменения реагируют. Если кто сталкивался с подобным, то подскажите выход. Или скиньте ссылку, если подобная тема уже обсуждалась на форуме. Сам к сожалению не нашел.

smk1635
02.07.2011, 10:55
Так в том и проблема. Есть программа. Если бы не было. На ИП320 было бы "потеря связи". Да и индикатор "работа" на контроллере на горел бы. А так после нажатия ресета, контроллер опять в режим работа уходит. Только программу не отрабатывает. И подключится не дает.

Вова
02.07.2011, 11:01
Вроде бы у вас контроллер попадает в вечный цикл и постоянно сбрасывается по вачдогу. Насколько я помню, для подключения из кодесис к контроллеру, "работающему" в таком режиме, нужно выключить контроллер, нажать кнопку "ресет", и, удерживая её в нажатом состоянии, подать на контроллер питание. Тогда он не начнёт исполнение программы, а будет ожидать подключения к себе.

smk1635
02.07.2011, 11:41
Да, удерживать ресет с отключением питания не пробовал. В понедельник попробую.
Вот интересно, а из-за чего так могло случится. Программу проверил за наладчиком, вроде все нормально.

Николаев Андрей
02.07.2011, 16:09
Скорее всего наладчик не затирал старый код при записи нового.
Необходимо при установке связи сделать сброс заводской из меню онлайн. А так же очистить все.
Ну и перекомпилируйте проект целиком (F11)

smk1635
06.07.2011, 19:49
Вопрос решён. Востановить связь действительно получилось через ресет и включение питания, как и советовали. После заводского сброса программа заработала.
Всем откликнувшимся большое спасибо.