Просмотр полной версии : трм151-01 и ошибка 104



serg.k
15.05.2011, 18:54
Регулятор работает в 2-канальном ПИД режиме
При включении появляется ошибка 104--"размер поля данных не соответсвует ожидаемому".
Подскажите,пожалуйста, какой параметр ему не нравится?

Папулов Сергей
16.05.2011, 09:10
Вы ошиблись: 104-сработал Инспектор, т.е. выдал сигнал АВАРИЯ.
Если Вы настраивали инспектор, то измените его диапазоны работы.

serg.k
16.05.2011, 09:59
Если в конфигураторе произвести опрос параметра er.st
то выдаёт то что я написал.
Дело в том что инспектор отключен.

serg.k
16.05.2011, 11:08
Папулов Сергей,спасибо разобрался
действительно инспектор виноват,отключил
все работает.

Папулов Сергей
16.05.2011, 11:45
Не за что!