Регулятор работает в 2-канальном ПИД режиме
При включении появляется ошибка 104--"размер поля данных не соответсвует ожидаемому".
Подскажите,пожалуйста, какой параметр ему не нравится?
Папулов Сергей
16.05.2011, 09:10
Вы ошиблись: 104-сработал Инспектор, т.е. выдал сигнал АВАРИЯ.
Если Вы настраивали инспектор, то измените его диапазоны работы.
Если в конфигураторе произвести опрос параметра er.st
то выдаёт то что я написал.
Дело в том что инспектор отключен.
Папулов Сергей,спасибо разобрался
действительно инспектор виноват,отключил
все работает.
Папулов Сергей
16.05.2011, 11:45
Не за что!