PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 148



Иван_Хабаровский
11.04.2011, 15:30
Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, необходимо подключить трехходовой
вентиль выходы 24 В, N, и управляющий 0- 10 В. Как подсоединить
к выходам.

Иван_Хабаровский
11.04.2011, 15:34
1 канал. На входе два датчика температуры компоста, работающие
по максимальному значению. Нужно управлять
температурой холодной воды в охладителе.
2 канала входе два датчика температуры воздуха, работающие
по максимальному значению. Нужно управлять
температурой горячей воды в нагревателе.

Иван_Хабаровский
12.04.2011, 08:21
Добрый день,

Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, хочу подключить
трехходовой вентиль ESBE ARA 639, у него
управляющий сигнал 0- 10 В. Пытаюсь подключить
не могу понять Вашу схему подключения.

У ESBE ARA 639 три провода переменный 24 V. 0-10V и N.
В моем случае подключение к каким клемам ТРМ
производить источника 24V и куда вентиль.

Если подскажите или схемку черкнете буду благода

Папулов Сергей
12.04.2011, 08:36
Если у Вас три выхода с клапана, то 24В на 1 клемму, 0-10В на 2ю клемму и общий N на 3ю клемму. В вашем случае это клеммы 1,2,3; 4,5,6; 9,10,11 и 12,13,14. соответственно!

Иван_Хабаровский
12.04.2011, 13:57
Спасибо,
подключение сделал по Вашему совету,
стал делать юстировку положения задвижки,
на п . Д.6 получил на ЦИ2 значение "СН.по" и
далее все зависло. Подскажите, что делать.

Папулов Сергей
12.04.2011, 15:15
Пробуйте ещё раз! такое иногда случается. Можете попробовать через конфигуратор провести эту процедуру.

Иван_Хабаровский
13.04.2011, 08:26
Попробовал раз 20 с передней панели, результат
прежний, через конфигуратор не описано в инстукции как проводить
юстировку.

Папулов Сергей
13.04.2011, 09:08
В конфигураторе меню Прибор/Юстировка входов.
Далее как в руководстве, все тоже самое.

Александр Ч.
13.04.2011, 09:51
Вроде же процедура называется -юстировка датчика положения задвижки.
У задвижки есть датчик положения?

Папулов Сергей
13.04.2011, 10:07
а почему нет? ))

Иван_Хабаровский
13.04.2011, 11:22
Я наверно что-то не так делаю, у меня трехходовой клапан
без датчика положения задвижки. Значит мне юстировка не
нужна? Я правильно понял.

Иван_Хабаровский
13.04.2011, 11:23
А в этом случае при схеме 3 как вентиль будет
определять угол отклонения.

Иван_Хабаровский
13.04.2011, 11:26
Я наверно не верно что-то делаю, у меня нет датчика
положения задвижки, нужна ли юстировка.

Если нет тогда как он определит положение задвижки
при схеме 3.

Александр Ч.
14.04.2011, 07:48
А зачем определять положение задвижки, если прибор к примеру поддерживает температуру, управляя задвижкой. Если температура подающей воды при этом непостоянна, то и выдерживать строго определенное положение не имеет смысла.
Критическим здесь должно быть только время хода задвижки и/или крайние положения задвижки определяемые по её концевым выключателям.
Если нет датчика положения задвижки, то юстировку датчика положения задвижки выполнять необязательно. Как то так.

Папулов Сергей
14.04.2011, 09:06
Если датчика положения нет, что тогда Вы пытаетесь отюстировать? :)
Задаете все параметры клапана в папке преобразователи сигналов - получаете математическую модель.
Проводите автонастройку на объекте и, в общем, все...

Иван_Хабаровский
15.04.2011, 14:24
Спасибо,
после автонастройки напишу результат.

Grafik
15.04.2011, 14:47
А я еще удивился.. подумал , везет же людям задвижки с датчиками положения настраивать :)

Иван_Хабаровский
26.04.2011, 13:12
Добрый день Сергей,

Я подключил + "5"1, упр. "5"2, -"5"3, на управляющем проводе нет
сигнала управления. хотя на ЦИ2 показывает отклонение мощности.

Иван_Хабаровский
26.04.2011, 13:14
важно ли подключать только источник постоянного тока
24 В. Какие параметры должны быть на управляющем выходе.

Папулов Сергей
27.04.2011, 08:30
1й выход +Uпит, 2й выход +Uвых, 3й выход -Uобщий.
сигнал снимайте со 2й и 3ей клеммы параметры сигнала 0-10В.

Иван_Хабаровский
27.04.2011, 10:47
Спсибо,
все заработало. сигнал идет.

Папулов Сергей
27.04.2011, 12:15
Очень хорошо ;)

Иван_Хабаровский
27.05.2011, 13:03
Добрый день Сергей,
Снова возникла проблема с ТРМ 148
не могу настроить канал в режиме холодильник,
подскажите, что нужно поменять. Я сделал
3 модификацию, через конфигуратор,
а он формирует только нагреватели,
а нужен один канал холодильник.

Папулов Сергей
27.05.2011, 14:53
Как-то так: 4133

Иван_Хабаровский
29.05.2011, 01:17
Спасибо, все получилось

Папулов Сергей
30.05.2011, 08:22
Не за что.