04.04.2011, 19:16
В одной из предыдуших тем было сказано что сигнал 4-20 мА можно завести на 2 прибора. Кто нибудь так пробовал ?

Pointer
04.04.2011, 19:22
Если источник тока НОРМАЛЬНЫЙ, то почему нет....

smk1635
04.04.2011, 19:43
В смысле источник питания ?

Pointer
04.04.2011, 20:18
Грубо говоря, датчик (задатчик) должен формировать стабильный ТОК...несмотря на то, какую нагрузку вы на него вешаете...все серийные устройства должны выполнять это требование.

Mikhailo
05.04.2011, 08:15
Приборы подключаются к источнику токового сигнала последовательно, а не параллельно как в случае сигнала напряжения (0-10 В и т.д.). Нужно еще проверить условие работоспособности: максимально допустимое сопротивление нагрузки у источника сигнала.

Volonteer
05.04.2011, 09:04
У нас пробовали итальянцы, выход таблетка термопары, входы S7-300 и автомат управления горелкой. Не заработало. Сейчас сигнал приходит на 1 вход а на второй прибор дублируется еще одним выходом.

smk1635
05.04.2011, 11:15
Спасибо всем откликнувшимся. Но вопрос конкретный, кто нибудь так делал. Volonteer пробовал, не пошло. Положительный опыт есть ? Или уж не заморачиватся и дальше использовать решения с доп.выходами ?

Volonteer
05.04.2011, 12:44
у некоторых приборов используется общая земля видимо как раз в таком случае ничего не получиться, если приборы будут меняться то лучше сразу делать доп выходы.

Александр Ч.
05.04.2011, 13:49
Делал, первый прибор(ТРМ1 всего 4 шт) регулирования на реле, второй четырехканальный регистратор. Учитывал все сказанное выше.
Четыре датчика с токовым выходом на НПТ1, плюс четырехканальный блок питания БП14

Мордорец
05.04.2011, 14:31
Пробовал в свое время на 2ТРМ1-Щ2.АТ.Р. Соединение последовательное. Замечательно все работает

Долгушев Павел
05.04.2011, 20:32
В теории, при 20 мА на датчике необходимо падение напряжения не ниже рабочего (у разных датчиков от 9 до 30 вольт). К примеру, с напряжением питания в 24 вольта при 20мА на проводах потеряли 2 вольта, на первом контроллере - 0,5 вольта, на втором - 4 вольта. Датчику осталось 24 - 2 - 0,5 - 4 = 17,5 вольт. Работать должен. Положительный опыт не однократный. BD-Sensors - ТРМ1 - S7-300. Метран 276 - Spirax Sarco SX25 - Текон.
Или теория сложнее?

smk1635
06.04.2011, 19:08