Просмотр полной версии : преобразователь сигнала Pt100
Добрый день.
1. Прошу помочь с поиском преобразователя сигнала термосопротивления ( на входе один сигнал РТ100, на выходе два сигнала РТ100). Заранее благодарен;
2. В рисунке Б.2 (стр.42) руководства по эксплуатации ПЧВ опечатка - не указано присоединение обратного провода аналоговых сигналов к клеммее 55.
Добрый день.
1. Прошу помочь с поиском преобразователя сигнала термосопротивления ( на входе один сигнал РТ100, на выходе два сигнала РТ100). Заранее благодарен;
2. В рисунке Б.2 (стр.42) руководства по эксплуатации ПЧВ опечатка - не указано присоединение обратного провода аналоговых сигналов к клеммее 55.
лучше использовать сдвоенный термометр сопротивления (в одном корпусе два датчика) при нормальных линиях связи характеристики как правило все совпадают и скорость и показания.
Добрый день. Задача такова: Приобретен насос с электродвигателем 630 кВт, 6,0 кВ, производитель Grundfos. Электродвигатель оснащен набором датчиков контроля: течи в масляной камере, влаги в распределительной коробке – электродного типа, температуры обмотки статора и подшипников – термосопротивления РТ100. В комплекте с насосом поставлен блок защиты и контроля KJI MAPE-1, имеющий только два аналоговых выхода – 1.температура фазы «R» обмотки, 2.температура нижнего подшипника. С верхнего подшипника, более проблемного, снимается информация в виде индикации, но нужен также аналоговый сигнал для передачи диспетчеру. Потому и требуется преобразователь сигналов: вход ТС(РТ100), выход – 2 сигнала ТС (РТ100). Один выходной сигнал заводится на блок KJI MAPE-1, второй на любой преобразователь с аналоговым или цифровым выходом для передачи на компьютер. Варианты с установкой гильзы с двумя ТС или заменой блока KJI MAPE-1 не рассматриваем. Все должно быть штатно, оборудование находится на гарантии.
:) ПЛК154, аж четыре выхода будет 4-20мА и по RS-485/232(Ethernet) инфа на ПК
Александр Ч.
30.03.2011, 09:59
Не бывает сигнала ТС(РТ100). ТС это всего лишь термосопротивление, кот. и меряет прибор. В большинстве случаев ТС изготавливается из медной(платиновой) проволоки. Выхода в виде ТС в принципе не может быть, хотя думаю для современной эл-ки это конечно не проблема, но не встречал нигде подобного.
может как вариант попробовать найти 2-х канальный датчик температуры
Александр Ч.
30.03.2011, 10:59
И что за KJI MAPE-1, яндекс ничего по нему не выдал. Может он настраивается и на токовый сигнал?
гугл нашел пдф-файл, там все печально, токовых входов нет
Можно использовать переобразователь сигнала НПТ1. Это усторойство преобразует сигнал термосопротивления в 4..20мА. А уже преобразованный сигнал можно завести последовательно на 2 устройства.
к сожалению в БКЗ нет токовых выходов, тут только датчик 2-х канальный, я такой ставил, не помню производителя, помню только что один канал работал на уставку нагрева, другой на уставку охлаждения
Не бывает сигнала ТС(РТ100). ТС это всего лишь термосопротивление, кот. и меряет прибор. В большинстве случаев ТС изготавливается из медной(платиновой) проволоки. Выхода в виде ТС в принципе не может быть, хотя думаю для современной эл-ки это конечно не проблема, но не встречал нигде подобного.
у меня есть такой прибор для калибровки, он генерирует ток, напряжение и .....сопротивление до 400 оМ, MICUBISHI, а вот преобразователей промышленных не встречал.
Гайворонский А. В.
31.03.2011, 08:18
Я бы предложил воспользоваться ПЛК63 с релейными выходами. К выходам подключить цепочку R-2R, эмулирующую реальное термосопротивление, по сигналам с аналогового измерителя. Таким образом можно выдавать резистивный сигнал с 6-битнной точностью. А опператору отдавать сигнал по RS-485, он ессь в ПЛК.
(
Я бы предложил воспользоваться ПЛК63 с релейными выходами. К выходам подключить цепочку R-2R, эмулирующую реальное термосопротивление, по сигналам с аналогового измерителя. Таким образом можно выдавать резистивный сигнал с 6-битнной точностью. А опператору отдавать сигнал по RS-485, он ессь в ПЛК.
На контактах будет большая погрешность, токи маленькие а сопротивление 0.4 ома на градус (100 п), и вообще это такой будет гемор.
Wildelectric
01.04.2011, 19:57
у саутера есть (была) такая хрень.. Видел в каталоге 2002г. по промавтоматике, как называлась не вспомню даже под пытками. Предназначалась для древних регуляторов температуры, на входе датчик пт100 на выходе 4 типа датчика пт100, ни о каких програмируемых параметрах речи не шло.
http://www.cdikorea.com/PDF%20Kor/Mape.pdff злосчастный блок защиты
Александр Ч.
05.04.2011, 13:53
У меня ссылка не работает
Долгушев Павел
05.04.2011, 20:51
Если в этом направлении..
100П - 4..20мА - 0,2..1,0В - 0..10кОм
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot